脚手架、升降设备、地基基础讲稿

来源:互联网 由 和合文化66 贡献 责任编辑:王小亮  

建筑施工重大安全隐患防治、重大安全事故

(危险源)防范、施工安全规范培训

目 次

1 住房和城乡建设部工程质量安全监管司2015年工作要点 ………………3

2 关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动的通知 ……5

3 房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法 ……7

4 建筑施工安全生产标准化考评暂行办法 …………9

5 房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定 …………14

6 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法 …………………16

7 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则 …………………20

8 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 ………………………26

9 标准、规范关于脚手架的强制性条文及有关条款 …………………………31

10 中华人民共和国安全生产法(2014年修订)有关条款 …………………………44

11 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 …………………………49

12 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 …………………………57

13 《建筑施工高处作业安全技术规范》 …………………………70

14 《建筑施工安全检查标准》 ……………………………75

15 《建筑基坑支护技术规程》 …………………………………79

16 《建筑基坑工程监测技术规范》 ……………………………80

17《建筑施工安全技术统一规范》 ……………………………………83

18《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 ……………………83

19《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》 ……………………87

20 《建筑施工升降机设备设施检验标准》 …………………………92

住房和城乡建设部工程质量安全监管司2015年工作要点

关于印发《住房和城乡建设部工程质量安全监管司2015年工作要点》的通知

建质综函[2015]11号

  

各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规委),新疆生产建设兵团建设局:

  现将《住房和城乡建设部工程质量安全监管司2015年工作要点》印发给你们。请结合本地区、本部门的实际情况,安排好今年的工程质量安全监管工作。

  附件:住房和城乡建设部工程质量安全监管司2015年工作要点 中华人民共和国住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2015年2月9日

住房和城乡建设部工程质量安全监管司2015年工作要点

  2015年,工程质量安全监管工作的总体思路是:认真贯彻落实党的十八大、十八届三中和四中全会精神,按照全国住房城乡建设工作会议部署要求,以工程质量治理为主线,以建筑安全生产为底线,以技术进步为支撑,夯实工程质量安全监管基础,努力推动全国工程质量安全水平稳步提升。

  一、扎实推进工程质量治理两年行动,严格落实质量终身责任。一是督促各地认真落实两年行动各项部署。组织召开全国工程质量治理两年行动现场会和经验交流会,充分发挥市、县质量监督机构作用。二是严厉打击工程质量违法违规行为。开展两年行动督查,加大随机检查力度,对发现的违法违规行为和严重质量问题及时予以通报和曝光。三是严格落实五方主体项目负责人质量终身责任。督促各地按月报送工程质量终身责任制落实情况,进一步加大质量事故质量问题查处和责任追究力度。四是继续深入开展工程质量专项治理。积极推进工程质量管理标准化,推行样板间制度,开展住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创建活动。继续深入开展房屋建筑工程勘察设计质量专项治理,认真落实施工图审查制度。五是进一步发挥舆论引导和社会监督作用。开展质量万里行活动,组织新闻媒体对两年行动进行系列采访报道,加大舆论宣传和曝光力度。

  二、加强监管方式改革创新,确保建筑安全生产形势稳定好转。一是严肃认真开展安全生产检查。针对事故多发、形势严峻的重点地区进行专项督查,重点排查安全生产隐患。二是加强突出问题专项整治。针对模板坍塌、塔吊安拆和高处坠落事故多发的突出问题实施专项整治,进一步扩大建筑起重机械安全管理试点范围,研究制定《危险性较大分部分项工程安全管理办法》。完善建筑业工伤保险政策。三是继续强化事故查处通报。做好每月、每季度、全年房屋市政工程生产安全事故情况通报,曝光每起较大及以上事故的责任企业名称及责任人员姓名,并下发督办通知书。四是推进标准化。推动建筑施工项目安全生产标准化考评全面实施,强化企业主体责任落实。五是推进规范化。进一步宣传贯彻建筑施工安全监督规定和工作规程,研究建立监管机构和监管人员的考核制度,切实履行政府监管职责。六是推进信息化。推动建筑施工安全监管信息化工程进入实质性建设阶段,提升安全监管信息化水平。

  三、大力推进建筑产业现代化,加快推动建筑业转型升级。一是加强政策引导。组织制定建筑产业现代化发展纲要,提出我国建筑产业现代化发展的基本原则、近期和中期目标、重点任务和保障措施。二是建立技术体系。组织编制《装配式混凝土结构技术体系指南》等技术指导文件,为相关工作和技术人员提供技术参考。三是编制建筑标准设计。发布两批建筑产业现代化国家标准设计。

  四、提升行业技术水平,推动勘察设计业和建筑业健康发展。一是筹备召开全国勘察设计工作会。研究提升勘察设计质量水平的政策措施,完善技术进步激励机制。二是推进信息化技术应用。组织编制《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》,制定推进BIM应用的指导文件,继续开展白图替代蓝图和数字化审图试点。三是推动我国建造技术水平提升。编制发布《绿色建造发展报告(2015年白皮书)》,开展提升我国建筑业技术装备水平研究,组织开展2013-2014年度国家级工法评审工作。

  五、加强风险防控和监督检查,切实保障轨道交通建设工程质量安全。一是建立法规体系。开展《城市轨道交通工程质量安全管理办法》规章立法调研,进一步落实质量安全责任。二是突出质量治理。制定《城市轨道交通工程常见质量问题控制指南》,规范全过程质量问题预防控制工作。三是强化责任落实。开展重点城市轨道交通工程质量安全监督执法检查和质量问题专项督查。四是加强全过程风险控制。鼓励和指导地方委托咨询机构开展风险评估、防控等工作,提升风险控制水平。

  六、不断加强抗震防灾体系建设,提高抗震防灾和应急处置能力。一是加强新建工程抗震设防管理。修订印发《超限高层建筑工程抗震设防审查技术要点》,完成超限审查信息平台研发并投入运行,完善全国超限委工作机制,更新市政公用设施抗灾设防专项论证专家库。二是加强减隔震技术推广应用。开展减隔震工程质量检测机构条件和检测标准、隔震工程标识、隔震工程使用说明示范文本研究,开展减隔震工程典型案例研究,建立减隔震工程信息库和专家库。三是加强地震应急响应能力建设。出台《震后房屋建筑安全应急评估技术指南》、《震后房屋建筑安全应急评估工作管理办法》,加强震后房屋安全应急评估队伍建设,完善我部地震应急工作机制。四是加强法规标准体系建设。编制完成《城乡建设防灾减灾“十三五”发展规划》,开展《建设工程抗震管理条例》起草研究,起草《减隔震工程质量管理办法》,开展基于建造年代的既有建筑抗震能力研究。

关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动的通知

各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委,新疆生产建设兵团建设局:

  近年来,住房城乡建设系统深入开展预防建筑施工起重机械、脚手架等坍塌事故专项整治工作,并取得一定成效。按照《国务院安委会办公室关于开展建设工程落实施工方案专项行动的通知》(安委办〔2015〕4号)要求,为有效防范和遏制建筑施工事故,住房城乡建设部安全生产管理委员会决定自即日起到年底,在全国房屋市政工程开展危险性较大的分部分项工程(以下简称“危大工程”)落实施工方案专项行动,现就有关事项通知如下:

  一、工作目标

  通过深入开展专项行动,进一步强化施工现场安全管理,全面落实建筑施工企业和从业人员安全生产主体责任,及时消除施工现场安全隐患,确保危大工程按照规定编制专项施工方案及组织专家论证,并严格按照方案组织施工,有效遏制和防范建筑起重机械、模板支撑系统、深基坑等群死群伤事故的发生,促进全国建筑安全生产形势稳定好转。

  二、整治重点

  突出整治以下5类危大工程:

  (一)基坑支护;

  (二)土方(隧道)开挖;

  (三)脚手架;

  (四)模板支撑体系;

  (五)起重机械安装、吊装及拆卸等。

  三、整治内容

  (一)安全专项施工方案编制情况。危大工程安全专项施工方案编制、审核、专家论证的程序是否符合规定,方案内容是否齐全有效,相关单位和人员是否按照要求进行签字盖章。

  (二)安全专项施工方案实施情况。施工单位在危大工程实施前是否按照规定进行技术交底;施工过程中是否严格按照方案组织施工,并指定专人对专项方案实施情况进行监督监测;是否按照规定组织相关人员进行验收。

  (三)从业人员持证上岗情况。施工企业项目负责人、专职安全生产管理人员是否持有有效的安全生产考核合格证书;建筑起重机械司机、安装拆卸工、司索工、架子工等特种作业人员是否持证上岗等;

  (四)建设、监理单位履责情况。工程项目建设单位是否按规定在安全报监时提供危大工程清单;监理单位是否将危大工程列入监理规划和监理实施细则;是否按规定审核专项方案;是否对专项方案实施情况进行现场监理;是否参加危大工程验收等。

  四、时段安排

  (一)部署启动阶段:2014年4月底之前。各地住房城乡建设主管部门要结合本地区建筑安全生产的实际情况,认真分析安全生产现状,查找问题,提出对策,制定专项行动工作方案,并做好相应的部署、落实工作。

  (二)自查自纠阶段:2015年5月至7月。各地住房城乡建设主管部门要指导、督促本辖区内的建设、施工、监理等单位认真学习及贯彻落实专项行动有关要求,严格按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)中有关要求对施工现场开展自查自纠,检查的有关情况由相关单位和项目部填写相关表格,并存档备查。

  (三)检查督导阶段:2015年8月至11月。各地住房城乡建设主管部门要在企业、项目自查自纠的基础上对本地区重点企业和重点工程进行检查。对发现的问题和隐患要立即督促企业进行整改。

  我部将在各地检查的基础上,适时对部分地区专项行动开展情况进行督查。

  (四)总结分析阶段:2015年12月。各地住房城乡建设主管部门要对本地区专项行动开展情况进行全面总结分析,根据检查的有关情况,研究提出深入开展专项行动的意见和建议,形成专项行动工作总结报告。

  五、工作要求

  (一)加强领导,周密部署。各地住房城乡建设主管部门要充分认识开展专项行动的重要意义,加强组织,落实责任,精心安排,认真部署,成立专项行动领导小组,制定切实可行的工作方案,明确专项行动工作的重点、步骤和要求,并认真组织实施。

  (二)加强检查,狠抓落实。各地住房城乡建设主管部门要制定详细的检查计划,原则上按照省级住房城乡建设主管部门每季度一次,市县两级住房城乡建设主管部门每月一次的频次,采用“四不两直”的方式,加强对生产安全事故多发的重点地区、重点企业和重点工程的监督检查。

  (三)加强执法,严厉查处。各地住房城乡建设主管部门对施工现场发现的问题和隐患,要责令企业限期逐一整改到位;对施工现场未编制危大工程安全专项施工方案、不按方案及操作规程施工等重大隐患,一律要求其停工整改。对于隐患治理及整改不力,导致安全事故的责任企业,一律依法暂扣或吊销安全生产许可证;发生较大及以上生产安全事故的,一律依法责令停业整顿或降低资质等级直至吊销资质证书,并严格追究相关责任人员的责任。

  (四)统筹工作,有序推进。各地住房城乡建设主管部门要认真统筹安排建筑安全生产各项工作,把专项行动与打非治违、隐患排查治理、安全生产标准化考评等各项工作有机结合起来,相互促进、共同有序推进。

  (五)加强宣传,积极引导。各地住房城乡建设主管部门要对工作实施情况进行定期分析、总结、评估。对工作突出、成效显著的地区、企业要认真总结好的经验和做法,加以推广。对工作开展不力、流于形式的,要通报批评。对典型案例要予以曝光,积极引导各方参建主体扎实开展工作,力求取得实效。

  请各地住房城乡建设主管部门认真做好相关信息的汇总和报送工作,将专项行动实施方案于2015年4月30日前,专项行动实施情况汇总表(见附件)分别于7月1日和10月1日前,年度总结报告于12月15日前报送至我部工程质量安全监管司。

  联系电话:010-********、58934250(传真);

  电子邮箱:anquanchu010@163.com

  附件:专项行动实施情况汇总表

 中华人民共和国住房和城乡建设部安全生产管理委员会办公室

                    2015年4月2日

关于印发《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》的通知

建质〔2011〕158号

各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(建交委),新疆生产建设兵团建设局:

  为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号),推动企业落实生产安全重大隐患排查治理责任,积极防范和有效遏制事故的发生,我部制定了《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》。现印发给你们,请遵照执行。

          中华人民共和国住房和城乡建设部

             二○一一年十月八日

房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法

  第一条 为推动企业落实房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理责任,积极防范和有效遏制事故的发生,根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号),对房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理实行挂牌督办。

  第二条 本办法所称重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中,存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全隐患。

  本办法所称挂牌督办是指住房城乡建设主管部门以下达督办通知书以及信息公开等方式,督促企业按照法律法规和技术标准,做好房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的工作。

  第三条 建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体,应当建立健全重大隐患排查治理工作制度,并落实到每一个工程项目。企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责。

  第四条 建筑施工企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查每一个工程项目的重大隐患,特别是对深基坑、高支模、地铁隧道等技术难度大、风险大的重要工程应重点定期排查。对排查出的重大隐患,应及时实施治理消除,并将相关情况进行登记存档。

  第五条 建筑施工企业应及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告。建设单位应积极协调勘察、设计、施工、监理、监测等单位,并在资金、人员等方面积极配合做好重大隐患排查治理工作。

  第六条 房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办按照属地管理原则,由工程所在地住房城乡建设主管部门组织实施。省级住房城乡建设主管部门进行指导和监督。

  第七条 住房城乡建设主管部门接到工程项目重大隐患举报,应立即组织核实,属实的由工程所在地住房城乡建设主管部门及时向承建工程的建筑施工企业下达《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》,并公开有关信息,接受社会监督。

  第八条 《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》包括下列内容:

  (一)工程项目的名称;

  (二)重大隐患的具体内容;

  (三)治理要求及期限;

  (四)督办解除的程序;

  (五)其他有关的要求。

  第九条 承建工程的建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后,应立即组织进行治理。确认重大隐患消除后,向工程所在地住房城乡建设主管部门报送治理报告,并提请解除督办。

  第十条 工程所在地住房城乡建设主管部门收到建筑施工企业提出的重大隐患解除督办申请后,应当立即进行现场审查。审查合格的,依照规定解除督办。审查不合格的,继续实施挂牌督办。

  第十一条 建筑施工企业不认真执行《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》的,应依法责令整改;情节严重的要依法责令停工整改;不认真整改导致生产安全事故发生的,依法从重追究企业和相关负责人的责任。

  第十二条 省级住房城乡建设主管部门应定期总结本地区房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办工作经验教训,并将相关情况报告住房和城乡建设部。

  第十三条 省级住房城乡建设主管部门可根据本地区实际,制定具体实施细则。

  第十四条 本办法自印发之日起施行。

住房城乡建设部 关于印发《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》的通知

建质〔2014〕111号

各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(建交委),新疆生产建设兵团建设局:

  为贯彻落实国务院有关文件要求,进一步加强建筑施工安全生产管理,落实企业安全生产主体责任,规范建筑施工安全生产标准化考评工作,我部制定了《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》。现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

中华人民共和国住房和城乡建设部 2014年7月31日

建筑施工安全生产标准化考评暂行办法

第一章 总 则

  

第一条 为进一步加强建筑施工安全生产管理,落实企业安全生产主体责任,规范建筑施工安全生产标准化考评工作,根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》(国发〔2011〕40号)等文件,制定本办法。

  第二条 本办法所称建筑施工安全生产标准化是指建筑施工企业在建筑施工活动中,贯彻执行建筑施工安全法律法规和标准规范,建立企业和项目安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,监控危险性较大分部分项工程,排查治理安全生产隐患,使人、机、物、环始终处于安全状态,形成过程控制、持续改进的安全管理机制。

  第三条 本办法所称建筑施工安全生产标准化考评包括建筑施工项目安全生产标准化考评和建筑施工企业安全生产标准化考评。

  建筑施工项目是指新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程项目。

  建筑施工企业是指从事新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程施工活动的建筑施工总承包及专业承包企业。

  第四条 国务院住房城乡建设主管部门监督指导全国建筑施工安全生产标准化考评工作。

  县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

  县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以委托建筑施工安全监督机构具体实施建筑施工安全生产标准化考评工作。

  第五条 建筑施工安全生产标准化考评工作应坚持客观、公正、公开的原则。

  第六条 鼓励应用信息化手段开展建筑施工安全生产标准化考评工作。

第二章 项目考评

第七条 建筑施工企业应当建立健全以项目负责人为第一责任人的项目安全生产管理体系,依法履行安全生产职责,实施项目安全生产标准化工作。

  建筑施工项目实行施工总承包的,施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责。施工总承包单位应当组织专业承包单位等开展项目安全生产标准化工作。

  第八条 工程项目应当成立由施工总承包及专业承包单位等组成的项目安全生产标准化自评机构,在项目施工过程中每月主要依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)等开展安全生产标准化自评工作。

  第九条 建筑施工企业安全生产管理机构应当定期对项目安全生产标准化工作进行监督检查,检查及整改情况应当纳入项目自评材料。

  第十条 建设、监理单位应当对建筑施工企业实施的项目安全生产标准化工作进行监督检查,并对建筑施工企业的项目自评材料进行审核并签署意见。

  第十一条 对建筑施工项目实施安全生产监督的住房城乡建设主管部门或其委托的建筑施工安全监督机构(以下简称“项目考评主体”)负责建筑施工项目安全生产标准化考评工作。

  第十二条 项目考评主体应当对已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的建筑施工项目实施安全生产标准化考评。

  第十三条 项目考评主体应当对建筑施工项目实施日常安全监督时同步开展项目考评工作,指导监督项目自评工作。

  第十四条 项目完工后办理竣工验收前,建筑施工企业应当向项目考评主体提交项目安全生产标准化自评材料。

  项目自评材料主要包括:

  (一)项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人名录;

  (二)项目主要依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)等进行自评结果及项目建设、监理单位审核意见;

  (三)项目施工期间因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况(包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等);

  (四)项目发生生产安全责任事故情况;

  (五)住房城乡建设主管部门规定的其他材料。

  第十五条 项目考评主体收到建筑施工企业提交的材料后,经查验符合要求的,以项目自评为基础,结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进行评定,在10个工作日内向建筑施工企业发放项目考评结果告知书。

  评定结果为“优良”、“合格”及“不合格”。

  项目考评结果告知书中应包括项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人信息。

  评定结果为不合格的,应当在项目考评结果告知书中说明理由及项目考评不合格的责任单位。

  第十六条 建筑施工项目具有下列情形之一的,安全生产标准化评定为不合格:

  (一)未按规定开展项目自评工作的;

  (二)发生生产安全责任事故的;

  (三)因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改的;

  (四)住房城乡建设主管部门规定的其他情形。

  第十七条 各省级住房城乡建设部门可结合本地区实际确定建筑施工项目安全生产标准化优良标准。

  安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量,原则上不超过所辖区域内本年度拟竣工项目数量的10%。

  第十八条 项目考评主体应当及时向社会公布本行政区域内建筑施工项目安全生产标准化考评结果,并逐级上报至省级住房城乡建设主管部门。

  建筑施工企业跨地区承建的工程项目,项目所在地省级住房城乡建设主管部门应当及时将项目的考评结果转送至该企业注册地省级住房城乡建设主管部门。

  第十九条 项目竣工验收时建筑施工企业未提交项目自评材料的,视同项目考评不合格。

第三章 企业考评

第二十条 建筑施工企业应当建立健全以法定代表人为第一责任人的企业安全生产管理体系,依法履行安全生产职责,实施企业安全生产标准化工作。

  第二十一条 建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构,每年主要依据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77等开展企业安全生产标准化自评工作。

  第二十二条 对建筑施工企业颁发安全生产许可证的住房城乡建设主管部门或其委托的建筑施工安全监督机构(以下简称“企业考评主体”)负责建筑施工企业的安全生产标准化考评工作。

  第二十三条 企业考评主体应当对取得安全生产许可证且许可证在有效期内的建筑施工企业实施安全生产标准化考评。

  第二十四条 企业考评主体应当对建筑施工企业安全生产许可证实施动态监管时同步开展企业安全生产标准化考评工作,指导监督建筑施工企业开展自评工作。

  第二十五条 建筑施工企业在办理安全生产许可证延期时,应当向企业考评主体提交企业自评材料。

  企业自评材料主要包括:

  (一)企业承建项目台帐及项目考评结果;

  (二)企业主要依据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77等进行自评结果;

  (三)企业近三年内因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况(包括通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等);

  (四)企业承建项目发生生产安全责任事故情况;

  (五)省级及以上住房城乡建设主管部门规定的其他材料。

  第二十六条 企业考评主体收到建筑施工企业提交的材料后,经查验符合要求的,以企业自评为基础,以企业承建项目安全生产标准化考评结果为主要依据,结合安全生产许可证动态监管情况对企业安全生产标准化工作进行评定,在20个工作日内向建筑施工企业发放企业考评结果告知书。

  评定结果为“优良”、“合格”及“不合格”。

  企业考评结果告知书应包括企业考评年度及企业主要负责人信息。

  评定结果为不合格的,应当说明理由,责令限期整改。

  第二十七条 建筑施工企业具有下列情形之一的,安全生产标准化评定为不合格:

  (一)未按规定开展企业自评工作的;

  (二)企业近三年所承建的项目发生较大及以上生产安全责任事故的;

  (三)企业近三年所承建已竣工项目不合格率超过5%的(不合格率是指企业近三年作为项目考评不合格责任主体的竣工工程数量与企业承建已竣工工程数量之比);

  (四)省级及以上住房城乡建设主管部门规定的其他情形。

  第二十八条 各省级住房城乡建设部门可结合本地区实际确定建筑施工企业安全生产标准化优良标准。

  安全生产标准化评定为优良的建筑施工企业数量,原则上不超过本年度拟办理安全生产许可证延期企业数量的10%。

  第二十九条 企业考评主体应当及时向社会公布建筑施工企业安全生产标准化考评结果。

  对跨地区承建工程项目的建筑施工企业,项目所在地省级住房城乡建设主管部门可以参照本办法对该企业进行考评,考评结果及时转送至该企业注册地省级住房城乡建设主管部门。

  第三十条 建筑施工企业在办理安全生产许可证延期时未提交企业自评材料的,视同企业考评不合格。

第四章 奖励和惩戒

第三十一条 建筑施工安全生产标准化考评结果作为政府相关部门进行绩效考核、信用评级、诚信评价、评先推优、投融资风险评估、保险费率浮动等重要参考依据。

  第三十二条 政府投资项目招投标应优先选择建筑施工安全生产标准化工作业绩突出的建筑施工企业及项目负责人。

  第三十三条 住房城乡建设主管部门应当将建筑施工安全生产标准化考评情况记入安全生产信用档案。

  第三十四条 对于安全生产标准化考评不合格的建筑施工企业,住房城乡建设主管部门应当责令限期整改,在企业办理安全生产许可证延期时,复核其安全生产条件,对整改后具备安全生产条件的,安全生产标准化考评结果为“整改后合格”,核发安全生产许可证;对不再具备安全生产条件的,不予核发安全生产许可证。

  第三十五条 对于安全生产标准化考评不合格的建筑施工企业及项目,住房城乡建设主管部门应当在企业主要负责人、项目负责人办理安全生产考核合格证书延期时,责令限期重新考核,对重新考核合格的,核发安全生产考核合格证;对重新考核不合格的,不予核发安全生产考核合格证。

  第三十六条 经安全生产标准化考评合格或优良的建筑施工企业及项目,发现有下列情形之一的,由考评主体撤销原安全生产标准化考评结果,直接评定为不合格,并对有关责任单位和责任人员依法予以处罚。

  (一)提交的自评材料弄虚作假的;

  (二)漏报、谎报、瞒报生产安全事故的;

  (三)考评过程中有其他违法违规行为的。

第五章 附 则

  第三十七条 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可根据本办法制定实施细则并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

  第三十八条 本办法自发布之日起施行。

住房城乡建设部关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》的通知

各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委,新疆生产建设兵团建设局:

  为了加强房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督,保护人民群众生命财产安全,规范住房城乡建设主管部门安全监督行为,我部制定了《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》。现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

       中华人民共和国住房和城乡建设部 2014年10月24日

房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定 建质[2014]153号

  第一条 为了加强房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督,保护人民群众生命财产安全,规范住房城乡建设主管部门安全监督行为,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、行政法规,制定本规定。

  第二条 本规定所称施工安全监督,是指住房城乡建设主管部门依据有关法律法规,对房屋建筑和市政基础设施工程的建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员(以下简称工程建设责任主体)履行安全生产职责,执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准等情况实施抽查并对违法违规行为进行处理的行政执法活动。

  第三条 国务院住房城乡建设主管部门负责指导全国房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作。

  县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作。

  县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以将施工安全监督工作委托所属的施工安全监督机构具体实施。

  第四条 住房城乡建设主管部门应当加强施工安全监督机构建设,建立施工安全监督工作考核制度。

  第五条 施工安全监督机构应当具备以下条件:

  (一)具有完整的组织体系,岗位职责明确;

  (二)具有符合本规定第六条规定的施工安全监督人员,人员数量满足监督工作需要且专业结构合理,其中监督人员应当占监督机构总人数的75%以上;

  (三)具有固定的工作场所,配备满足监督工作需要的仪器、设备、工具及安全防护用品;

  (四)有健全的施工安全监督工作制度,具备与监督工作相适应的信息化管理条件。

  第六条 施工安全监督人员应当具备下列条件:

  (一)具有工程类相关专业大专及以上学历或初级及以上专业技术职称;

  (二)具有两年及以上施工安全管理经验;

  (三)熟悉掌握相关法律法规和工程建设标准规范;

  (四)经业务培训考核合格,取得相关执法证书;

  (五)具有良好的职业道德。

  第七条 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或其所属的施工安全监督机构(以下合称监督机构)应当对本行政区域内已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目实施施工安全监督。

  第八条 施工安全监督主要包括以下内容:

  (一)抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况;

  (二)抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况;

  (三)抽查建筑施工安全生产标准化开展情况;

  (四)组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理;

  (五)依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚;

  (六)依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报。

  第九条 监督机构实施工程项目的施工安全监督,应当依照下列程序进行:

  (一)受理建设单位申请并办理工程项目安全监督手续;

  (二)制定工程项目施工安全监督工作计划并组织实施;

  (三)实施工程项目施工安全监督抽查并形成监督记录;

  (四)评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督手续;

  (五)整理工程项目施工安全监督资料并立卷归档。

  第十条 监督机构实施工程项目的施工安全监督,有权采取下列措施:

  (一)要求工程建设责任主体提供有关工程项目安全管理的文件和资料;

  (二)进入工程项目施工现场进行安全监督抽查;

  (三)发现安全隐患,责令整改或暂时停止施工;

  (四)发现违法违规行为,按权限实施行政处罚或移交有关部门处理。

  (五)向社会公布工程建设责任主体安全生产不良信息。

  第十一条 工程项目因故中止施工的,监督机构对工程项目中止施工安全监督。

  工程项目经建设、监理、施工单位确认施工结束的,监督机构对工程项目终止施工安全监督。

  第十二条 施工安全监督人员有下列玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊情形之一,造成严重后果的,给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)发现施工安全违法违规行为不予查处的;

  (二)在监督过程中,索取或者接受他人财物,或者谋取其他利益的;

  (三)对涉及施工安全的举报、投诉不处理的。

  第十三条 有下列情形之一的,监督机构和施工安全监督人员不承担责任:

  (一)工程项目中止施工安全监督期间或者施工安全监督终止后,发生安全事故的;

  (二)对发现的施工安全违法行为和安全隐患已经依法查处,工程建设责任主体拒不执行安全监管指令发生安全事故的;

  (三)现行法规标准尚无规定或工程建设责任主体弄虚作假,致使无法作出正确执法行为的;

  (四)因自然灾害等不可抗力导致安全事故的;

  (五)按照工程项目监督工作计划已经履行监督职责的。

  第十四条 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据本规定制定具体实施办法。

  第十五条 本规定自发布之日起施行。原《建筑工程安全生产监督管理工作导则》同时废止。

住房城乡建设部关于印发《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的通知

各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规委),新疆生产建设兵团建设局:

  为贯彻《建设工程质量管理条例》,强化工程质量终身责任落实,现将《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》印发给你们,请认真贯彻执行。

    中华人民共和国住房和城乡建设部 2014年8月25日

建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法

  第一条 为加强房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称建筑工程)质量管理,提高质量责任意识,强化质量责任追究,保证工程建设质量,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,制定本办法。

  第二条 建筑工程五方责任主体项目负责人是指承担建筑工程项目建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师。

  建筑工程开工建设前,建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书,明确本单位项目负责人。

  第三条 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任,是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定,在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。  

  第四条 国务院住房城乡建设主管部门负责对全国建筑工程项目负责人质量终身责任追究工作进行指导和监督管理。

  县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内的建筑工程项目负责人质量终身责任追究工作实施监督管理。

  第五条 建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任,不得违法发包、肢解发包,不得以任何理由要求勘察、设计、施工、监理单位违反法律法规和工程建设标准,降低工程质量,其违法违规或不当行为造成工程质量事故或质量问题应当承担责任。

  勘察、设计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求,对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

  施工单位项目经理应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工,对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

  监理单位总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理,对施工质量承担监理责任。

  第六条 符合下列情形之一的,县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任:

  (一)发生工程质量事故;

  (二)发生投诉、举报、群体性事件、媒体报道并造成恶劣社会影响的严重工程质量问题;

  (三)由于勘察、设计或施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用;

  (四)存在其他需追究责任的违法违规行为。

  第七条 工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。

  第八条 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书,连同法定代表人授权书,报工程质量监督机构备案。项目负责人如有更换的,应当按规定办理变更程序,重新签署工程质量终身责任承诺书,连同法定代表人授权书,报工程质量监督机构备案。

  第九条 建筑工程竣工验收合格后,建设单位应当在建筑物明显部位设置永久性标牌,载明建设、勘察、设计、施工、监理单位名称和项目负责人姓名。

  第十条 建设单位应当建立建筑工程各方主体项目负责人质量终身责任信息档案,工程竣工验收合格后移交城建档案管理部门。项目负责人质量终身责任信息档案包括下列内容:

  (一)建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人姓名,身份证号码,执业资格,所在单位,变更情况等;

  (二)建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书;

  (三)法定代表人授权书。

  第十一条 发生本办法第六条所列情形之一的,对建设单位项目负责人按以下方式进行责任追究:

  (一)项目负责人为国家公职人员的,将其违法违规行为告知其上级主管部门及纪检监察部门,并建议对项目负责人给予相应的行政、纪律处分;

  (二)构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任;

  (三)处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;

  (四)向社会公布曝光。

  第十二条 发生本办法第六条所列情形之一的,对勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人按以下方式进行责任追究:

  (一)项目负责人为注册建筑师、勘察设计注册工程师的,责令停止执业1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册;

  (二)构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任;

  (三)处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;

  (四)向社会公布曝光。

  第十三条 发生本办法第六条所列情形之一的,对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究:

  (一)项目经理为相关注册执业人员的,责令停止执业1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册;

  (二)构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任;

  (三)处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;

  (四)向社会公布曝光。

  第十四条 发生本办法第六条所列情形之一的,对监理单位总监理工程师按以下方式进行责任追究:

  (一)责令停止注册监理工程师执业1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册;

  (二)构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任;

  (三)处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;

  (四)向社会公布曝光。

  第十五条 住房城乡建设主管部门应当及时公布项目负责人质量责任追究情况,将其违法违规等不良行为及处罚结果记入个人信用档案,给予信用惩戒。

  鼓励住房城乡建设主管部门向社会公开项目负责人终身质量责任承诺等质量责任信息。

  第十六条 项目负责人因调动工作等原因离开原单位后,被发现在原单位工作期间违反国家法律法规、工程建设标准及有关规定,造成所负责项目发生工程质量事故或严重质量问题的,仍应按本办法第十一条、第十二条、第十三条、第十四条规定依法追究相应责任。

  项目负责人已退休的,被发现在工作期间违反国家法律法规、工程建设标准及有关规定,造成所负责项目发生工程质量事故或严重质量问题的,仍应按本办法第十一条、第十二条、第十三条、第十四条规定依法追究相应责任,且不得返聘从事相关技术工作。项目负责人为国家公职人员的,根据其承担责任依法应当给予降级、撤职、开除处分的,按照规定相应降低或取消其享受的待遇。

  第十七条 工程质量事故或严重质量问题相关责任单位已被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的,仍应按本办法第十一条、第十二条、第十三条、第十四条规定依法追究项目负责人的责任。

  第十八条 违反法律法规规定,造成工程质量事故或严重质量问题的,除依照本办法规定追究项目负责人终身责任外,还应依法追究相关责任单位和责任人员的责任。

  第十九条 省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门可以根据本办法,制定实施细则。

  第二十条 本办法自印发之日起施行。

建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则

建质[2009]254号

1 总 则

1.1 为预防建设工程高大模板支撑系统(以下简称高大模板支撑系统)坍塌事故,保证施工安全,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规、标准规范,制定本导则。

1.2 本导则适用于房屋建筑和市政基础设施建设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理。

1.3 本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。

1.4 高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定,严密组织,责任落实,确保施工过程的安全。

2 方案管理

2.1 方案编制

2.1.1 施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案。

2.1.2 专项施工方案应当包括以下内容:

(一)编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。

(二)工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。

(三)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。

(四)施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。

(五)施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。

(六)劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。

(七)计算书及相关图纸:验算项目及计算内容

包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,

梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,

梁板下立杆稳定性计算,

立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。

附图包括

支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,

支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

2. 2 审核论证

2.2.1 高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经施工单位技术负责人签字后,再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会:

(一)专家组成员;

(二)建设单位项目负责人或技术负责人;

(三)监理单位项目总监理工程师及相关人员;

(四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员;

(五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

2.2.2 专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

2.2.3 专家论证的主要内容包括:

(一)方案是否依据施工现场的实际施工条件编制;方案、构造、计算是否完整、可行;

(二)方案计算书、验算依据是否符合有关标准规范;

(三)安全施工的基本条件是否符合现场实际情况。

2.2.4 施工单位根据专家组的论证报告,对专项施工方案进行修改完善,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后,方可组织实施。

2.2.5 监理单位应编制安全监理实施细则,明确对高大模板支撑系统的重点审核内容、检查方法和频率要求。

3 验收管理

3.1 高大模板支撑系统搭设前,应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收,并留存记录。

3.2 高大模板支撑系统的结构材料应按以下要求进行验收、抽检和检测,并留存记录、资料。

3.2.1 施工单位应对进场的承重杆件、连接件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核,并对其表面观感、重量等物理指标进行抽检。

3.2.2 对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的30%,发现质量不符合标准、情况严重的,要进行100%的检验,并随机抽取外观检验不合格的材料(由监理见证取样)送法定专业检测机构进行检测。

3.2.3 采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时,还应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查,抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的规定,对梁底扣件应进行100%检查。

3.3 高大模板支撑系统应在搭设完成后,由项目负责人组织验收,验收人员应包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员,监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入后续工序的施工。

4 施工管理

4.1 一般规定

4.1.1 高大模板支撑系统应优先选用技术成熟的定型化、工具式支撑体系。

4.1.2 搭设高大模板支撑架体的作业人员必须经过培训,取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方可上岗。其他相关施工人员应掌握相应的专业知识和技能。

4.1.3 高大模板支撑系统搭设前,项目工程技术负责人或方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求,对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底,并履行签字手续。

安全技术交底的内容应包括模板支撑工程工艺、工序、作业要点和搭设安全技术要求等内容,并保留记录。

4.1.4 作业人员应严格按规范、专项施工方案和安全技术交底书的要求进行操作,并正确配戴相应的劳动防护用品。

4.2 搭设管理

4.2.1 高大模板支撑系统的地基承载力、沉降等应能满足方案设计要求。如遇松软土、回填土,应根据设计要求进行平整、夯实,并采取防水、排水措施,按规定在模板支撑立柱底部采用具有足够强度和刚度的垫板。

4.2.2 对于高大模板支撑体系,其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统,应加设保证整体稳定的构造措施。

4.2.3 高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求,支撑系统立柱接长严禁搭接;应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直剪刀撑,并与主体结构的墙、柱牢固拉接。

4.2.4 搭设高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安全防护设施。

4.2.5 模板支撑系统应为独立的系统,禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接;禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。

4.3 使用与检查

4.3.1 模板、钢筋及其他材料等施工荷载应均匀堆置,放平放稳。施工总荷载不得超过模板支撑系统设计荷载要求。

4.3.2 模板支撑系统在使用过程中,立柱底部不得松动悬空,不得任意拆除任何杆件,不得松动扣件,也不得用作缆风绳的拉接。

4.3.3 施工过程中检查项目应符合下列要求:

(一)立柱底部基础应回填夯实;

(二)垫木应满足设计要求;

(三)底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定;

(四)立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载;

(五)扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定,固定可靠;

(六)安全网和各种安全防护设施符合要求。

4.4 混凝土浇筑

4.4.1 混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。

4.4.2 框架结构中,柱和梁板的混凝土浇筑顺序,应按先浇筑柱混凝土,后浇筑梁板混凝土的顺序进行。浇筑过程应符合专项施工方案要求,并确保支撑系统受力均匀,避免引起高大模板支撑系统的失稳倾斜。

4.4.3 浇筑过程应有专人对高大模板支撑系统进行观测,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施。

4.5 拆除管理

4.5.1 高大模板支撑系统拆除前,项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条件试块强度报告,浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除,并履行拆模审批签字手续。

4.5.2 高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行,严禁上下层同时拆除作业,分段拆除的高度不应大于两层。设有附墙连接的模板支撑系统,附墙连接必须随支撑架体逐层拆除,严禁先将附墙连接全部或数层拆除后再拆支撑架体。

4.5.3 高大模板支撑系统拆除时,严禁将拆卸的杆件向地面抛掷,应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放。

4.5.4 高大模板支撑系统搭设和拆除过程中,地面应设置围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员进入作业范围。

5 监督管理

5.1 施工单位应严格按照专项施工方案组织施工。高大模板支撑系统搭设、拆除及混凝土浇筑过程中,应有专业技术人员进行现场指导,设专人负责安全检查,发现险情,立即停止施工并采取应急措施,排除险情后,方可继续施工。

5.2 监理单位对高大模板支撑系统的搭设、拆除及混凝土浇筑实施巡视检查,发现安全隐患应责令整改,对施工单位拒不整改或拒不停止施工的,应当及时向建设单位报告。

5.3 建设主管部门及监督机构应将高大模板支撑系统作为建设工程安全监督重点,加强对方案审核论证、验收、检查、监控程序的监督。

6 附 则

6.1 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理,除执行本导则的规定外,还应符合国家现行有关法律法规和标准规范的规定。

模板工程及支撑体系论证要求    

(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。

举例说明:

1)设钢筋混凝土楼板厚450~500㎜,楼板钢筋自重标准值暂按 每立方钢筋砼1.1kN(厚大梁板钢筋自重应按设计图纸计算确定;板中埋件、预应力钢筋和预置物自重应按设计图纸计算),确定模板支架受总荷载标准值。

永久荷载标准值:

楼板木模板自重标准值0.3kN/m2

楼板钢筋自重标准值 每立方钢筋砼1.1kN

新浇筑砼自重标准24kN/m3

可变荷载标准值:

施工人员及设备荷载标准值1.5 kN/m2

振捣混凝土时产生的荷载标准值2.0 kN/m2

钢筋混凝土楼板模板支架受总荷载标准值:

设钢筋混凝土楼板厚450㎜,

(24+1.1)0.45+0.3+1.5+2=15.1kN/m2

设钢筋混凝土楼板厚500㎜,

(24+1.1)0.5+0.3+1.5+2=16.35kN/m2

设钢筋混凝土楼板厚3000㎜,

钢筋混凝土楼板模板支架受总荷载标准值:

(24+1.1)3+0.3+1.5+2=79.1kN/m2

建设部规定超过15 kN/m2,论证

2) 设钢筋混凝土梁截面尺寸为600(宽)×1200(高)㎜,钢筋混凝土梁钢筋自重标准值暂按 每立方钢筋砼1.5kN(厚大梁板钢筋自重应按设计图纸计算确定;板中埋件、预应力钢筋和预置物自重应按设计图纸计算),确定模板支架受总荷载标准值。

永久荷载标准值:

楼板木模板自重标准值0.3kN/m2

梁钢筋自重标准值 每立方钢筋砼1.5kN

新浇筑砼自重标准24kN/m3

可变荷载标准值:

施工人员及设备荷载标准值1.5 kN/m2

振捣混凝土时产生的荷载标准值2.0 kN/m2

钢筋混凝土梁模板支架受总荷载标准值:

1.2×2×0.3+0.6×0.3+(24+1.5)×1.2×0.6+(1.5+2)×0.6=21.36kN/m

设钢筋混凝土梁截面尺寸为560(宽)×1200(高)㎜

1.2×2×0.3+0.56×0.3+(24+1.5)×1.2×0.56+(1.5+2)×0.56=20kN/m

设钢筋混凝土梁截面尺寸为660(宽)×1000(高)㎜

钢筋混凝土梁模板支架受总荷载标准值:

1.0×2×0.3+0.66×0.3+(24+1.5)×0.66×1+(1.5+2)×0.66=19.9kN/m

关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知

建质[2009]87号

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn 2009年06月02日

各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委,江苏省、山东省建管局,新疆生产建设兵团建设局,中央管理的建筑企业:

为进一步规范和加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生,我们组织修定了《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二○○九年五月十三日

危险性较大的分部分项工程安全管理办法

建质[2009]87号

  第一条 为加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规制定本办法。  

第二条 本办法适用于房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建筑工程”)的新建、改建、扩建、装修和拆除等建筑安全生产活动及安全管理。  第三条 本办法所称危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。危险性较大的分部分项工程范围见附件一。  危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(以下简称“专项方案”),是指施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上,针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。  

第四条 建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。施工单位、监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。

第五条 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见附件二。  第六条 建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 

 第七条 专项方案编制应当包括以下内容:  

(一)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。

  (二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。

(三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。

(四)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

(五)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

(六)劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

(七)计算书及相关图纸。

  第八条 专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。

不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。

  第九条 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。

  下列人员应当参加专家论证会:

(一)专家组成员;

(二)建设单位项目负责人或技术负责人;

(三)监理单位项目总监理工程师及相关人员;

(四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;

(五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

 第十条 专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。

 本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

  第十一条 专家论证的主要内容:

(一)专项方案内容是否完整、可行;

(二)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范;

(三)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。

第十二条 施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。

实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。

第十三条 专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。

第十四条 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。

  如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当按本办法第八条重新审核。对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证。

第十五条 专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

 第十六条 施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域。

施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。

第十七条 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序。

第十八条 监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则,应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等,制定安全监理工作流程、方法和措施。

  第十九条 监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理;对不按专项方案实施的,应当责令整改,施工单位拒不整改的,应当及时向建设单位报告;建设单位接到监理单位报告后,应当立即责令施工单位停工整改;施工单位仍不停工整改的,建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告。

第二十条 各地住房城乡建设主管部门应当按专业类别建立专家库。专家库的专业类别及专家数量应根据本地实际情况设置。

专家名单应当予以公示。

第二十一条 专家库的专家应当具备以下基本条件:

(一)诚实守信、作风正派、学术严谨;

(二)从事专业工作15年以上或具有丰富的专业经验;

(三)具有高级专业技术职称。

第二十二条 各地住房城乡建设主管部门应当根据本地区实际情况,制定专家资格审查办法和管理制度并建立专家诚信档案,及时更新专家库。

  第二十三条 建设单位未按规定提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施,未责令施工单位停工整改的,未向住房城乡建设主管部门报告的;施工单位未按规定编制、实施专项方案的;监理单位未按规定审核专项方案或未对危险性较大的分部分项工程实施监理的;住房城乡建设主管部门应当依据有关法律法规予以处罚。

第二十四条 各地住房城乡建设主管部门可结合本地区实际,依照本办法制定实施细则。

第二十五条 本办法自颁布之日起实施。原《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法>和<危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法>的通知》(建质[2004]213号)中的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》废止。

  附件一:危险性较大的分部分项工程范围

  附件二:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

附件一

危险性较大的分部分项工程范围

  一、基坑支护、降水工程

  开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。

  二、土方开挖工程

  开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。

  三、模板工程及支撑体系

  (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

  (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m2及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

  (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。

  四、起重吊装及安装拆卸工程

  (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

  (二)采用起重机械进行安装的工程。

(三)起重机械设备自身的安装、拆卸。

  五、脚手架工程

  (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

  (二)附着式整体和分片提升脚手架工程。

  (三)悬挑式脚手架工程。

  (四)吊篮脚手架工程。

  (五)自制卸料平台、移动操作平台工程。

  (六)新型及异型脚手架工程。

  六、拆除、爆破工程

  (一)建筑物、构筑物拆除工程。

  (二)采用爆破拆除的工程。

  七、其它

(一)建筑幕墙安装工程。

  (二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。

  (三)人工挖扩孔桩工程。

  (四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。

  (五)预应力工程。

  (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

附件二

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

  一、深基坑工程

  (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

  (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

  (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。

  (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。

  (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。

  三、起重吊装及安装拆卸工程

  (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

  (二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

  四、脚手架工程

  (一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

  (二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

  (三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

  五、拆除、爆破工程

(一)采用爆破拆除的工程。

  (二)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

  (三)可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

  (四)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

  六、其它

  (一)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

  (二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

  (三)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

  (四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

  (五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

标准、规范关于脚手架的强制性条文及有关条款

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011强制条文

3.4.3 可调托撑抗压承载力设计值不应小于40 kN,支托板厚不应小于5㎜。

6.2.3 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。

6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.3)。

图6.3.3 纵、横向扫地杆构造

1——横向扫地杆;2——纵向扫地杆

6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。

6.6.3 高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置(图6.6.3)。

图6.6.3 高度24m以下剪刀撑布置

6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。

7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面;

8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

9.0.1 扣件式钢管脚手架搭拆人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。

9.0.4 钢管上严禁打孔。

9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。

9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。

9.0.13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

1 主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

2 连墙件。

9.0.14 当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中开挖,必须采取加固措施。

《建筑施工模板安全技术规范》强条JGJ 162—2011强制条文

5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定:

1. 受压构件长细比:支架立柱及桁架,不应大于150;拉条、缀条、斜撑等连系构件,不应大于200;

2. 受拉构件长细比:钢杆件,不应大于350:木杆件,不应大于250。

6.1.9 支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定:

1. 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。

2. 木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。

3. 在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

4. 木立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用40mm×50mm木条或25mm×80mm的木板条与木立柱钉牢。钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用Φ48mm×3.5mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。木扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用搭接,并应用铁钉钉牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。

6.2.4 当采用扣件式钢管作立柱支撑时,其构造与安装应符合下列规定:

1. 钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。

2. 钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合本规

范第6.1.9条的规定。当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。

3. 立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

4. 严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定于水平拉杆上。

5. 满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其宽度宜为4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑(见图6.2.4—1)。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45°~60°。当建筑层高在8~20m时,除应满足上述规定外,还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑,在有水平剪刀撑的部位,应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑(见图6.2.4—2)。当建筑层高超过20m时,在满足以上规定的基础上,应将所有之字斜撑全部改为连续式剪刀撑(见图6.2.4—3)。

图6.2.4—1 剪刀撑布置图(一)

图6.2.4—2 剪刀撑布置图(二)

图6.2.4—3 剪刀撑布置图(三)

6. 当支架立柱高度超过5m时,应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m,竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128—2010---强制性条文

6.1.2 不同型号的门架与配件严禁混合使用。

6.3.1 门式脚手架剪刀撑的设置必须符合下列规定:

1 当门式脚手架搭设高度在24m及以下时,在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过15m的外侧立面必须各设置一道剪刀撑,并由底至顶应连续设置;

2 当脚手架搭设高度超过24m时,在脚手架全外侧立面上必须设置连续剪刀撑;

3 对于悬挑脚手架,在脚手架全外侧立面上必须设置连续剪刀撑。

6.5.3 在门式脚手架的转角处或开口型脚手架端部,必须增设连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,且不应大于4.0m。

6.8.2 门式脚手架与模板支架的搭设场地必须平整坚实,应符合下列要求:

1 回填土应分层回填,逐层夯实;

2 场地排水应顺畅,不应有积水。

7.3.4 门式脚手架连墙件的安装必须符合下列规定:

1 连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行,严禁滞后安装;

2 当脚手架操作层高出相邻连墙件以上两步时,在连墙件安装完毕前必须采用确保脚手架稳定的临时拉结措施。

7.4.2 拆除作业必须符合下列规定:

1 架体的拆除应从上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

2 同一层的构配件和加固杆件必须按先上后下,先外后内的顺序

进行拆除;

3 连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中,当架体的自由高度大于两步时,必须加设临时拉结;

4连接门架的剪刀撑等加固杆件必须在拆卸该门架时拆除。

7.4.5 门架与配件应用机械或人工运至地面,严禁抛投。

9.0.3 门式脚手架与模板支架作业层上严禁超载。

9.0.4 严禁将模板支架、缆风绳、混凝土泵管、卸料平台等固定在门式脚手架

上。

9.0.7 在门式脚手架使用期间,在脚手架基础附近严禁挖掘作业。

9.0.8 满堂脚手架与模板支架的交叉支撑和加固杆,在施工期间禁止拆除。

9.0.14 在门式脚手架或模板支架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和

专人看护。

9.0.16 搭拆门式脚手架或模板支架作业时,必须设置警戒线、警戒标志,并

应派专人看守,严禁非作业人员入内。

?建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范?JGJ 166-2008强制条文

3.2.4 采用钢板热冲压整体成形的下碗扣,钢板应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm,并应经600~6500C的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

3.3.8 可调底座底板的钢板厚度不得小于6mm,可调托撑钢板厚度不得小于5mm。

3.3.9 可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣,插入立杆内的长度不得小于150mm。

5.1.4 受压杆件长细比不得大于230,受拉杆件长细比不得大于350。

6.1.4 双排脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置,底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于350mm,严禁施工中拆除扫地杆,立杆应配置可调底座或固定底座(图6.1.4)。

图6.1.4 首层立杆布置示意图

6.1.5 双排脚手架专用外斜杆设置(图6.1.5)应符合下列规定:

1 斜杆应设置在有纵、横向横杆的碗扣节点上。

2 在封圈的脚手架拐角处及一字型脚手架端部应设置竖向通高斜杆。

3 当脚手架高度小于或等于24m时,每隔 5 跨应设置一组竖向通高斜杆;当脚手架高度大于24m时,每隔 3 跨应设置一组竖向通高斜杆;斜杆应对称设置。

图6.1.5 专用斜杆设置示意

4 当斜杆临时拆除时,拆除前应在相邻立杆间设置相同数量的斜杆。

6.1.6 当采用钢管扣件作斜杆时应符合下列规定:

1 斜杆应每步与立杆扣接,扣接点距碗扣节点的距离不应大于150mm;当出现不能与立杆扣接时,应与横杆扣接,扣件扭紧力矩应为40~65N·m。

2 纵向斜杆应在全高方向设置成八字形且内外对称,斜杆间距不应大于2跨(图6.1.6)。

图6.1.6 钢管扣件作斜杆设置

6.1.7 连墙件的设置应符合下列规定:

1 连墙件应呈水平设置,当不能呈水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接。

2 每层连墙件应在同一平面,其位置应由建筑结构和风荷载计算确定,且水平间距不应大于4.5m。

3 连墙件应设置在有横向横杆的碗扣节点处,当采用钢管扣件做连墙件时,连墙件应与立杆连接,连接点距碗扣节点距离不应大于150mm。

4 连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性结构,连接应牢固可靠。

6.1.8 当脚手架高度大于24m时,24m以下所有的连墙件层必须设置水平斜杆,水平斜杆应设置在纵向横杆之下(图6.1.8)。

图6.1.8 水平斜杆设置示意

6.2.2 模板支撑架斜杆设置应符合下列要求:

1 当立杆间距大于1.5m时,应在拐角处设置通高专用斜杆,中间每排每列应设置通高八字形斜杆或剪刀撑;

2 当立杆间距小于或等于1.5m时,模板支撑架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑。中间纵、横向由底至顶连续设置竖向剪刀撑, 其间距应小于或等于4.5m。

3 剪刀撑的斜杆与地面夹角应在45°~60°之间,斜杆应每步与立杆扣接。

6.2.3 当模板支撑架高度大于4.8m时,顶端和底部必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑设置间距应小于或等于4.8m。

7.2.1 脚手架基础必须按专项施工方案进行施工,按基础承载力要求进行验收。

7.3.7 连墙件必须随双排脚手架升高及时在规定的位置处设置,严禁任意拆除。

7.4.6 连墙件必须在双排脚手架拆到该层时方可拆除,严禁提前拆除。

9.0.5 严禁在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业。

《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300—2013强制性条文及有关条款

7.1.1支撑结构严禁与起重机械设备、施工脚手架等连接。

7.1.3 支撑结构使用过程中,严禁拆除构配件。

7.7.2支撑结构作业层上的施工荷载不得超过设计允许荷载。

2.1 术 语

2.1.11 节点转动刚度 rotational stiffness of joint

支撑结构中的立杆与水平杆连接节点发生单位转角(弧度制)所需弯矩值。

《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231—2010 强制性条文

3.1.2 插销外表面应与水平杆和斜杆杆端和接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3kN。

6.1.5 模板支架立杆可调托座的伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度(图6.1.5)严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

图6.1.5 带可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度

1-可调托座;2-螺杆;3—调节螺母 4—立杆 5-水平杆

9.0.6 严禁在模板支架及脚手架基础开挖深度影响范围内进行挖掘作业。

9.0.7 拆除的支架构件应安全地传递至地面,严禁抛掷。

《混凝土结构工程施工规范 》GB 50666—2011关于模板工程强制性条文

4.1.2 对模板及支架应根据施工过程中的各种工况进行设计。应具有足够的承载力和刚度,并应保证其整体稳固性。

《混凝土结构工程施工规范 》GB 50204—2002(2011年版)关于模板分项工程强制性条文

4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

《大体积混凝土施工规范》GB 50496—2009(2011年版)关于模板分项工程强制性条文

5.3.2 模板和支架系统在安装、使用和拆除过程中,必须采取防倾覆的临时固定措施。

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》强制性条文

8.3.9 支撑脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置,不得缺失。在支撑脚手架立杆底部应设置纵向和横向扫地杆,水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。

9.0.5 作业脚手架连墙件的安装必须符合下列规定:

1 连墙件的安装必须随作业脚手架搭设同步进行,严禁滞后安装;

2 当作业脚手架操作层高出相邻连墙件以上2步时,在上层连墙件安装完毕前必须采取临时拉结措施。

9.0.8 脚手架的拆除作业必须符合下列规定:

1 架体的拆除应从上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

2 同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑等加固杆件必须在拆卸至该部位杆件时再拆除;

3 作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中,当架体的自由端高度超过2步时,必须加设临时拉结。

11.2.1 脚手架作业层上的荷载不得超过设计允许荷载。

11.2.2 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。

行业标准《建筑施工升降机设备设施检验标准》JGJ305-2013

7 施工升降机 7.2 检验内容及要求

7.2.6 架体结构应符合下列规定:

2 主要结构应无明显塑性变形、裂纹和严重锈蚀,焊缝应无明显可见的焊缝缺陷;

3 结构件各连接螺栓应齐全、紧固,应有防松措施,螺栓应高出螺母顶平面,销轴连接应有可靠轴向止动装置

4 当导轨架的高度超过使用说明书规定的最大独立高度时,应设有附着装置。

7.2.11 导轮、背轮 、安全挡块应符合下列规定:

1 导轮连接及润滑应良好,无明显侧倾偏摆;

2 背轮安装应牢靠,并应贴紧齿条背面,润滑应良好,无明显侧倾偏摆;

3 安全挡块应可靠有效。

《施工企业安全生产管理规范》 GB 50656-2011有关条款

2.0.5 危险源 可能导致职业伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

10.0.6 施工企业应根据施工组织设计、专项安全施工方案(措施)编制和审批权限的设置,分级进行安全技术交底,编制人员应参与安全技术交底、验收和检查。(强条)

15.0.4施工企业安全检查应配备必要的检查、测试器具,对存在的问题和隐患,应定人、定时间、定措施组织整改,并应跟踪复查直至整改完毕。(强条)

中华人民共和国安全生产法(2014年修订)有关条款

第一章 总 则

第一条 为了加强安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展,制定本法。

第二条 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位(以下统称生产经营单位)的安全生产,适用本法;有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的,适用其规定。

第三条 安全生产工作应当以人为本,坚持安全发展,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,强化和落实生产经营单位的主体责任,建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进安全生产标准化建设,提高安全生产水平,确保安全生产。

第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

第十条 国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求,依法及时制定有关的国家标准或者行业标准,并根据科技进步和经济发展适时修订。

生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

第十七条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的,不得从事生产经营活动。

第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

(一)建立、健全本单位安全生产责任制;

(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

(三)保证本单位安全生产投入的有效实施;

(四)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

(五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

(六)及时、如实报告生产安全事故。

(七)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

第二十条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用,专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院安全生产监督管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;

(三)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;

(四)组织或者参与本单位应急救援演练;

(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;

(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

第二十四条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理,具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定。

第二十七条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院负安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。

第二十八条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。

第三十三条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。

第三十七条 生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度,督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第四十三条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,依照前款规定向本单位有关负责人报告,有关负责人不及时处理的,安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告,接到报告的部门应当依法及时处理。?

第四十五条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

第五十条 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,有权对本单位的安全生产工作提出建议。

第五十一条 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

第五十二条 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

第六十七条 负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定,生产经营单位应当依法执行,及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行,有发生生产安全事故的现实危险的,在保证安全的前提下,经本部门主要负责人批准,负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施,强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式,有关单位应当予以配合。

负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施,除有危及生产安全的紧急情形外,应当提前二十四小时通知生产经营单位。生产经营单位依法履行行政决定、采取相应措施消除事故隐患的,负有安全生产监督管理职责的部门应当及时解除前款规定的措施。

第八十九条 承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构,出具虚假证明的,没收违法所得;违法所得在十万元以上的,并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足十万元的,单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;给他人造成损害的,与生产经营单位承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构,吊销其相应资质。

第七章 附 则

第一百一十二条 本法下列用语的含义:

危险物品,是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

重大危险源,是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

中华人民共和国国家标准

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 脚手架 scaffold

由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,能承受相应荷载,具有安全防护功能,为建筑施工提供作业条件的结构架体,包括作业脚手架和支撑脚手架。

2.1.2 作业脚手架 operation scaffold

由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上,为建筑施工提供作业平台和安全防护的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架等。简称作业架。

2.1.3 支撑脚手架 shoring scaffold

由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面或结构上,可承受各种荷载,具有安全保护功能,为建筑施工提供支撑和作业平台的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等。简称支撑架。

5 荷载

5.1 荷载的分类及标准值

5.1.5 脚手架设计时,可变荷载标准值的确定应符合下列规定:

1 作业脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定取值,且不应低于表5.1.5-1的规定。

表5.1.5-1 作业脚手架施工荷载标准值

序号

作业脚手架用途

施工荷载标准值kN/㎡

1

砌筑工程作业

3.0

2

其他主体结构工程作业

2.0

3

装饰装修作业

2.0

4

防护

1.0

注:斜梯施工荷载标准值按其水平投影面积计算,取值不应低于2.0 kN/㎡。

2 作业脚手架上同时存在2个及以上作业层作业时,在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不得小于4.0 kN/㎡;附着式升降脚手架在同一跨距内各作业层上的施工荷载标准值总和取值不得小于6 .0kN/㎡。

3 支撑脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定取值,且不应低于表5.1.5-2的规定。

表5.1.5-2 支撑脚手架施工荷载标准值

类 别

施工荷载标准值(kN/㎡)

混凝土结构

模板支撑脚手架

一般

2.0

有水平泵管或布料机设置

4.0

钢结构安装

支撑脚手架

轻钢结构、轻钢空间网架结构

2.0

普通钢结构

3.0

重型钢结构

3.5

其 它

≥2.0

4 支撑脚手架上移动的设备、工具等物品应按其自重计算可变荷载标准值。

6 设计

6.1 一般规定

6.1.7 脚手架杆件连接节点的承载力设计值应符合下列规定:

1 立杆与水平杆连接节点的承载力设计值不应小于表6.1.7-1的规定。

表6.1.7-1 脚手架立杆与水平杆连接节点承载力设计值

节点类型

承载力设计值

转动刚度

(kN.m/

水平向抗拉(压)

(kN)

竖向抗压

(kN)

抗滑移

(kN)

扣件

30

8

单扣件

8

单扣件

8

双扣件

12

双扣件

12

碗扣

20

30

25

盘扣

20

30

40

其他

根据试验确定

注:表中数据是根据ф48mm×3.5mm钢管和标准节点连接件经试验确定。

2 立杆与立杆连接节点的承载力设计值不应小于表6.1.7-2的规定。

6.1.7-2 脚手架立杆与立杆连接节点承载力设计值

节点连接形式

节点受力形式

承载力设计值(kN)

承插式连接

压力

强度

与立杆抗压强度相同

稳定

大于1.5倍立杆稳定承载力设计值

拉力

15

对接扣件连接

压力

强度

大于1.5倍立杆稳定承载力设计值

稳定

拉力

4

注:承插式连接锁销宜采用ф10以上钢筋。

8 构造要求

8.1 一般规定

8.1.1 脚手架的构造和组架工艺应能满足施工需求,并应保证架体牢固、稳定。

8.1.2 脚手架杆件连接节点应满足其强度和刚度要求,应确保架体在使用期内安全,节点无松动。

8.1.3 脚手架所用杆件、节点连接件、构配件等应能配套使用,并应能满足各种组架方法和构造要求。

8.1.4 竹脚手架应只用于作业脚手架和落地满堂支撑脚手架,木脚手架可用于作业脚手架和支撑脚手架,竹、木脚手架的构造及节点连接技术要求应符合现行国家相关脚手架规范的规定。

8.2 作业脚手架

8.2.1 作业脚手架的宽度不应小于0.8m,且不宜大于1.2m。作业层高度不应小于1.7m,且不宜大于2.0m。作业脚手架搭设高度应符合现行国家相关脚手架规范的要求。

8.2.2 作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件,并应符合下列要求:

1 连墙件应采用能承受压力和拉力的构造,并应与建筑结构和架体连接牢固;

2 连墙点的水平间距不得超过3跨,竖向间距不得超过3步,连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步;

3 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物层高,且不应大于4.0m。

8.2.3 在作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑,应符合下列要求:

1 每道剪刀撑的宽度应为4跨~6跨,且不应小于6m,也不应大于9m;剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45o~60o之间;

2 搭设高度在24m以下时,应在外侧立面两端、转角及中间每间隔不超过15 m处各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置;搭设高度在24m及以上时,应在全外侧立面上由底至顶连续设置;

3 悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上从底至顶连续设置;

4 剪刀撑斜杆应与相临立杆、水平杆连接牢固。

8.2.4 作业脚手架可在纵向外侧立面上设置之字形斜撑代替竖向剪刀撑,之字形斜撑的设置应符合下列规定:

1 在作业脚手架的端部、转角处应各设置一道;

2 搭设高度在24m以下时,应每间隔小于10跨设置一道;搭设高度在24m及以上时,应每间隔不大于5跨设置一道;

3 每道之字形斜撑应在作业脚手架外侧相临纵向立杆间由底至顶连续设置,斜撑杆两端应按步与相交立杆连接牢固。

8.2.5 作业脚手架底部立杆上应设置纵向和横向扫地杆。

8.2.6 悬挑脚手架立杆底部应与悬挑支承结构可靠连接;应在立杆底部设置纵向扫地杆,并应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑。

8.2.7 附着式升降脚手架应符合下列要求:

1 竖向主框架、水平支承桁架应采用桁架或刚架结构,杆件连接应采用焊接或螺栓连接;

2 应设有防倾、防坠、超载、失载、同步升降控制装置,各类装置应灵敏可靠;

3 在竖向主框架所覆盖的每个楼层均应设置一道附墙支座;每道附墙支座应能承担该机位的全部荷载;在使用工况时,竖向主框架应与附墙支座固定;

4 采用电动升降设备时,电动升降设备连续升降距离应大于一个楼层高度,并应有制动和定位功能。

5 防坠落装置与升降设备的附着固定应分别设置,不得固定在同一附着支座上。

8.2.8 作业脚手架的作业层上应满铺脚手板,并应采取可靠的连接方式与水平杆固定。作业层边缘与建筑物间隙大于150mm时,应采取防护措施。作业层外侧应设置栏杆和挡脚板。

8.3 支撑脚手架

8.3.1 支撑脚手架的立杆间距不宜大于1.5m,步距不应大于2.0m,搭设高度应符合现行国家相关脚手架规范要求。

8.3.2 支撑脚手架的高宽比不应大于3.0;当架体高宽比大于3.0时,应另行设计,并应采取设置缆风绳或连墙件等措施增强架体稳定性,防止架体倾覆。缆风绳或连墙件设置应符合下列要求:

1 在架体外侧长边方向水平间距不应大于6m设置一道;

2 竖向间距不应大于4m设置一道。

8.3.3 当有既有建筑结构时,支撑脚手架应与既有建筑结构可靠连接,连接点至架体主节点的距离不宜大于300mm,并应与水平杆同层设置,应符合下列规定:

1 连接点竖向间距不宜超过2步;

2 连接点水平向间距不宜大于8m。

8.3.4 支撑脚手架应设置竖向剪刀撑,剪刀撑斜杆应与相临立杆连接牢固。应符合下列规定:

1 一般支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每间隔不大于9m设置一道;

2 高大支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每间隔不大于6m设置一道;

3 每道竖向剪刀撑的宽度宜为6m~9m,剪刀撑斜杆与地面的倾角应为45o~60o。

8.3.5 支撑脚手架可采用竖向之字形斜撑代替竖向剪刀撑,竖向之字形斜撑可按竖向井字形桁架间隔设置,应符合下列规定(图8.3.5):

1 一般支撑脚手架应在架体周边、内部纵横向每间隔8m~10m设置一道竖向井字形桁架,每道竖向井字形桁架纵横向宽度宜为3m~5m;

2 高大支撑脚手架应在架体周边、内部纵横向每间隔3m~6m设置一道竖向井字形桁架,每道竖向井字形桁架纵横向宽度宜为3m~6m;

3 在每道竖向井字形桁架外围的立杆间,之字形斜撑杆应沿竖向按跨、按步连续设置。

图8.3.5 竖向井字形桁架、水平之字形斜杆布置图(单位m)

1—立杆;2—水平杆;3—竖向井字形桁架;4—水平之字形斜撑

8.3.6 支撑脚手架应设置水平剪刀撑,水平剪刀撑斜杆应与相临立杆连接牢固,应符合下列规定:

1 一般支撑脚手架宜在架顶处设置一道水平剪刀撑;

2 高大支撑脚手架应在架顶、竖向每间隔不大于8m各设置一道水平剪刀撑;

3 每道水平剪刀撑应连续设置,剪刀撑的宽度宜为6m~9m。

8.3.7 支撑脚手架可在水平剪刀撑设置层设置水平之字形斜撑代替水平剪刀撑,水平之字形斜撑的设置应符合下列规定(图8.3.5):

1 一般支撑脚手架应在架体周边、内部纵横向每间隔不大于12m设置一道;

2 高大支撑脚手架宜在架体周边、内部纵横向每间隔不大于8m设置一道。

3 每道水平之字形斜撑的宽度不应小于1.5m,并应在相临立杆间连续设置。

8.3.8 支撑脚手架剪刀撑、之字形斜撑的布置应均匀、对称。

8.3.9 支撑脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置,不得缺失。在支撑脚手架立杆底部应设置纵向和横向扫地杆,水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。

8.3.10 高大支撑脚手架顶层两步距范围内架体的纵向和横向水平杆宜按减小步距加密设置。

8.3.11 当支撑脚手架顶层水平杆承受荷载时,其杆端悬臂长度应经计算确定,并应小于150mm。

8.3.12 当支撑脚手架局部所承受的荷载较大,立杆需加密设置时,加密区的水平杆应向非加密区延伸不少于一跨;非加密区立杆、水平杆的水平间距应与加密区立杆、水平杆的水平间距互为倍数。

8.3.13 支撑脚手架的可调底座和可调托座插入立杆的长度不应小于150mm,其可调螺杆的外伸长度不宜大于300mm。当可调托座调节螺杆的外伸长度较大时,应在水平方向设有限位措施,其可调螺杆的外伸长度应按计算确定。

8.3.14 支撑脚手架同时满足下列规定时,可不设置竖向、水平剪刀撑或之字形斜撑:

1 搭设高度应小于5m,架体高宽比应小于1.5;

2 被支承结构自重面荷载、线荷载标准值应分别小于5kN/㎡、8kN/m;

3 杆件连接节点的扭转刚度应符合本标准要求;

4 支撑脚手架结构与既有建筑结构按本标准第8.3.3条的规定进行了可靠连接;

5 立杆基础坚实、均匀。

8.3.15 满堂支撑脚手架应在外侧立面、内部纵向和横向每间隔6m~9m由底至顶连续设置一道竖向剪刀撑,在顶层和竖向间隔不超过8m处设置一道水平剪刀撑,并应在底层立杆上设置纵横向扫地杆。

8.3.16 可移动的满堂支撑脚手架搭设高度不应超过12m,高宽比不应大于1.5;应在外侧立面、内部纵向和横向间隔不大于4m由底至顶连续设置一道竖向剪刀撑;应在顶层、扫地杆设置层和竖向间隔不超过2步各设置一道水平剪刀撑;并应在底层立杆上设置纵向和横向扫地杆。架体应有同步移动控制措施。

11 安全管理

11.2 安全要求

11.2.1 脚手架作业层上的荷载不得超过设计允许荷载。

11.2.2 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。

11.2.10 支撑脚手架在施加荷载的过程中,架体下严禁有人。脚手架在使用过程中出现安全隐患时,应及时排除;当出现可能危及人身安全的重大隐患时,应停止架上作业,撤离作业人员,并应由专业人员组织检查、处置。

中华人民共和国行业标准 JGJ 130—2011

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 扣件式钢管脚手架  steel tubular scaffold with couplers

为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。

2.1.2 支撑架 formwork support

为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。

2.1.3 单排扣件式钢管脚手架 single pole steel tubular scaffold with couplers

只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。

2.1.4 双排扣件式钢管脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers

由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。

2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架 fastener steel tube full hall scaffold

在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆,顶部立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。

2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架 fastener steel tube full hall formwork support

在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的承力支架。该架体顶部的钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托撑轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。

3 构配件

3.1 钢管

3.1.1 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。

3.1.2 脚手架钢管宜采用Φ48.3×3.6钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。

4 荷载

4.1 荷载分类

4.1.1 作用于脚手架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。

4.1.2 脚手架永久荷载应包含下列各项:

1 单排架、双排架与满堂脚手架:

1) 架体结构自重:包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、扣件等的自重;

2) 构、配件自重:包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。

2 满堂支撑架:

1)架体结构自重:包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、可调托撑、扣件等的自重;

2)构、配件及可调托撑上主梁、次梁、支撑板等的自重。

4.1.3 脚手架可变荷载应包含下列各项:

1 单排架、双排架与满堂脚手架:

1)施工荷载:包括作业层上的人员、器具和材料等的自重;

2)风荷载。

2 满堂支撑架:

1)作业层上的人员、设备等的自重;

2)结构构件、施工材料等的自重;

3)风荷载。

4.1.4 用于混凝土结构施工的支撑架上的永久荷载与可变荷载,应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定。

4.2 荷载标准值

4.2.2 单、双排与满堂脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定,且不应低于表4.2.2的规定。

表4.2.2 施工均布荷载标准值

类别

标准值(kN/m2)

装修脚手架

混凝土、砌筑结构脚手架

轻型钢结构及空间网格结构脚手架

普通钢结构脚手架

2.0

3.0

2.0

3.0

注:斜道上的施工均布荷载标准值不应低于2.0 kN/m2。

4.2.3 当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时,在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过5.0kN/㎡。

4.2.4 满堂支撑架上荷载标准值取值应符合下列规定:

1 永久荷载与可变荷载(不含风荷载)标准值总和不大于4.2kN/㎡时,施工均布荷载标准值应按本规范表4.2.2采用;

2 永久荷载与可变荷载(不含风荷载)标准值总和大于4.2kN/㎡时,应符合下列要求:

1)作业层上的人员及设备荷载标准值取1.0 kN/m2;大型设备、结构构件等可变荷载按实际计算;

2)用于混凝土结构施工时,作业层上荷载标准值的取值应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定。

6 构造要求

6.1 常用单、双排脚手架设计尺寸

6.1.1 常用密目式安全网全封闭单、双排脚手架结构的设计尺寸,可按表6.1.1-1、表6.1.1-2采用。

表6.1.1-1 常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸(m)

连墙件设置

立杆

横距

lb

步距

h

下列荷载时的立杆纵距la(m)

脚手架允许搭设高度[H]

2+0.35

(kN/m2)

2+2+2×0.35

(kN/m2)

3+0.35

(kN/m2)

3+2+2×0.35

(kN/m2)

二步三跨

1.05

1.5

2.0

1.5

1.5

1.5

50

1.80

1.8

1.5

1.5

1.5

32

1.30

1.5

1.8

1.5

1.5

1.5

50

1.80

1.8

1.2

1.5

1.2

30

1.55

1.5

1.8

1.5

1.5

1.5

38

1.80

1.8

1.2

1.5

1.2

22

三步三跨

1.05

1.5

2.0

1.5

1.5

1.5

43

1.80

1.8

1.2

1.5

1.2

24

1.30

1.5

1.8

1.5

1.5

1.2

30

1.80

1.8

1.2

1.5

1.2

17

注:1、表中所示2+2+2×0.35(kN/m2),包括下列荷载: 2+2(kN/m2)为二层装修作业层施工荷载标准值;2×0.35(kN/m2)为二层作业层脚手板自重荷载标准值。

2、作业层横向水平杆间距,应按不大于la/2设置。

3、地面粗糙度为B类,基本风压Wo =0.4kN/m2 。

表6.1.1-2 常用密目式安全立网全封闭式单排脚手架的设计尺寸(m)

连墙件设置

立杆横距

lb

步距h

下列荷载时的立杆纵距la(m)

脚手架允许搭设高度[H]

2+0.35

(kN/m2)

3+0.35

(kN/m2)

二步三跨

1.20

1.5

2.0

1.8

24

1.80

1.5

1.2

24

1.40

1.5

1.8

1.5

24

1.80

1.5

1.2

24

三步三跨

1.20

1.5

2.0

1.8

24

1.80

1.2

1.2

24

1.40

1.5

1.8

1.5

24

1.80

1.2

1.2

24

注:同表6.1.1-1。

6.8 满堂脚手架

6.8.1 常用满堂脚手架结构的设计尺寸,可按表6.8.1采用。

表 6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸

序号

步距

(m)

立杆间距

(m)

支架高宽比不大于

下列施工荷载时最大允许高度(m)

2(kN/m2)

3(kN/m2)

1

1.7~1.8

1.2×1.2

2

17

9

2

1.0×1.0

2

30

24

3

0.9×0.9

2

36

36

4

1.5

1.3×1.3

2

18

9

5

1.2×1.2

2

23

16

6

1.0×1.0

2

36

31

7

0.9×0.9

2

36

36

8

1.2

1.3×1.3

2

20

13

9

1.2×1.2

2

24

19

10

1.0×1.0

2

36

32

11

0.9×0.9

2

36

36

12

0.9

1.0×1.0

2

36

33

13

0.9×0.9

2

36

36

注:1最少跨数应符合本规范附录c表c-1 规定

2脚手板自重标准值取0.35 kN/㎡

3地面粗糙度为B类,基本风压Wo=0.35kN/m2

4立杆间距不小于1.2m×1.2m,施工荷载标准值不小于3kN/m2时,立杆上应增设防滑扣件,防滑扣件应安装牢固,且顶紧立杆与水平杆连接的扣件

6.8.8 当满堂脚手架局部承受集中荷载时,应按实际荷载计算并应局部加固。

6.9 满堂支撑架

6.9.1 满堂支撑架立杆步距与立杆间距不宜超过附录C表C-2~表C-5规定的上限值 ,立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a不应超过0.5m。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。

6.9.2满堂支撑架立杆、水平杆的构造要求应符合本规范第6.8.3条的规定。

6.9.3 满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑,并应符合下列规定:

1 普通型:

1)在架体外侧周边及内部纵、横向每5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m~8m(图6.9.3-1)。

2)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m(图6.9.3-1)。

图6.9.3-1 普通型水平、竖向剪刀撑布置图

1——水平剪刀撑;2——竖向剪刀撑;3——扫地杆设置层

2 加强型:

1)当立杆纵、横间距为0.9 m×0.9m~1.2m×1.2m时,在架体外侧周边及内部纵、横向每4跨(且不大于5m),应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为4跨。

2)当立杆纵、横间距为0.6 m×0.6m~0.9 m×0.9m(含0.6m×0.6m,0.9m×0.9m) 时,在架体外侧周边及内部纵、横向每5跨(且不小于3m),应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5跨。

3)当立杆纵、横间距为0.4 m×0.4m~0.6 m×0.6m(含0.4m×0.4m)时 ,在架体外侧周边及内部纵、横向每3m~3.2m应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为3m~3.2m 。

4)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑,扫地杆的设置层水平剪刀撑的设置应符合6.9.3条第一款第二项的规定,水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过6m,剪刀撑宽度应为3m~5m(图6.9.3-2) 。

图6.9.3-2加强型水平、竖向剪刀撑构造布置图

1——水平剪刀撑;2——竖向剪刀撑;3——扫地杆设置层

6.9.4 竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为45o~60o,水平剪刀撑与支架纵(或横)向夹角应为45o~60o,剪刀撑斜杆的接长应符合本规范第6.3.6条的规定。

6.9.7当满堂支撑架高宽比不满足本规范附录C表 C-2~表C-5 规定(高宽比大于2或2.5)时,满堂支撑架应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接,连墙件水平间距应为6m~9m,竖向间距应为2m~3m。在无结构柱部位应采取预埋钢管等措施与建筑结构进行刚性连接,在有空间部位,满堂支撑架宜超出顶部加载区投影范围向外延伸布置2~3跨。支撑架高宽比不应大于3。

6.10 型钢悬挑脚手架

6.10.1 一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。

6.10.2 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜(图6.10.2)。

图6.10.2 型钢悬挑脚手架构造

1——钢丝绳或钢拉杆

6.10.3 用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

6.10.4 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定(图6.10.2)。

6.10.5 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定(图5-1、6.10.5-2、6.10.5-3)。

图6.10.5-1 悬挑钢梁U型螺栓固定构造

1——木楔侧向楔紧;2——两根1.5m长直径18mmHRB335钢筋

图6.10.5 -2 悬挑钢梁穿墙构造

1——木楔楔紧

图6.10.5-3 悬挑钢梁楼面构造

6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。

6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。

6.10.8 锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。

6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。

6.10.10 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本规范第6.6.2条、6.6.5条的规定。

6.10.11 连墙件设置应符合本规范第6.4节的规定。

6.10.12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。

8 检查与验收

8.1 构配件检查与验收

8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

附录D 构配件质量检查表

表D 构配件质量检查表

项目

要求

抽检数量

检查方法

钢管

应有产品质量合格证、质量检验报告

750根为一批,每批抽取1根

检查资料

钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕、深的划道及严重锈蚀等缺陷,严禁打孔; 钢管使用前必须涂刷防锈漆

全数

目测

钢管外径及壁厚

外径48.3mm,允许偏差±0.5㎜;

壁厚3.6㎜,允许偏差±0.36,最小壁厚3.24mm

3%

游标卡尺测量

《建筑施工扣件式钢管脚手架

安全技术规范》条文说明

5.4 满堂支撑架计算

5.4.1~5.4.6 考虑工地现场实际工况条件,规范所给满堂支撑架整体稳定性的计算方法力求简单、正确、可靠。同单、双排脚手架立杆稳定计算一样,满堂支撑架的立杆稳定性计算公式,虽然在表达形式上是对单根立杆的稳定计算,但实质上是对满堂支撑架结构的整体稳定计算。因为公式5.4.6-1、5.4.6-2中的μ1、μ2值 (附录C表C-2~C-5)是根据脚手架的整体稳定试验结果确定的。本节所提满堂支撑架是指顶部荷载是通过轴心传力构件(可调托撑)传递给立杆的,立杆轴心受力情况;可用于钢结构工程施工安装、混凝土结构施工及其它同类工程施工的承重支架。

现就有关问题说明如下:

1 满堂支撑架的整体稳定

满堂支撑架有两种可能的失稳形式:整体失稳和局部失稳。

整体失稳破坏时,满堂支撑架呈现出纵横立杆与纵横水平杆组成的空间框架,沿刚度较弱方向大波鼓曲现象,无剪刀撑的支架,支架达到临界荷载时,整架大波鼓曲。有剪刀撑的支架,支架达到临界荷载时,以上下竖向剪刀撑交点(或剪刀撑与水平杆有较多交点)水平面为分界面,上部大波鼓曲(图8),下部变形小于上部变形。所以波长均与剪刀撑设置、水平约束间距有关;

图8 满堂支撑架整体失稳

1、水平剪刀撑 2、竖向剪刀撑 3、失稳方向

一般情况下,整体失稳是满堂支撑架的主要破坏形式。

局部失稳破坏时,立杆在步距之间发生小波鼓曲,波长与步距相近,变形方向与支架整体变形可能一致,也可能不一致。

当满堂支撑架以相等步距、立杆间距搭设,在均布荷载作用下,立杆局部稳定的临界荷载高于整体稳定的临界荷载,满堂支撑架破坏形式为整体失稳。当满堂支撑架以不等步距、立杆横距搭设,或立杆负荷不均匀时,两种形式的失稳破坏均有可能。

由于整体失稳是满堂脚支撑架的主要破坏形式,故本条规定了对整体稳定按公式(5.2.6-1)、(5.2.6-2)计算。为了防止局部立杆段失稳,本规范除对步距限制外,尚在本规范第5.4.5条中规定对可能出现的薄弱的立杆段进行稳定性计算。

6.9 满堂支撑架

6.9.3~6.9.5 满堂支撑架整体稳定试验证明,增加竖向、水平剪刀撑,可增加架体刚度,提高脚手架承载力。在竖向剪刀撑顶部交点平面设置一道水平连续剪刀撑,可使架体结构稳固。设置剪刀撑比不设置临界荷载提高26%—64%(不同工况),剪刀撑不同设置,临界荷载发生变化,所以根据剪刀撑的不同设置给出不同的承载力,给出满堂支撑架不同的立杆计算长度系数(附录C)。

施工现场满堂支撑架,经常不设剪刀撑或只是支架外围设置竖向剪刀撑,这种结构不合理,所以要求满堂支撑架在纵、横向间隔一定距离设置竖向剪刀撑,在竖向剪刀撑顶部交点平面、扫地杆的设置层设置水平剪刀撑,保证支架结构稳定。

普通型剪刀撑设置,剪刀撑的纵、横向间距较大,施工搭设相对简单,剪刀撑主要为支架的构造保证措施。

加强型剪刀撑设置,与满堂支撑架整体稳定试验剪刀撑设置设置基本相同,按附录C表C-3、C-5计算支架稳定。竖向剪刀撑间距4~5跨,为3~ 5m ,立杆间距在0.4×0.4m~0.6×0.6m之间(含0.4×0.4) ,竖向剪刀撑间3~3.2m,0.4×8跨=3.2m, 0.5×6跨=3m,均满足要求。

中华人民共和国行业标准

《建筑施工高处作业安全技术规范》

6 操作平台

6.1 一般规定

6.1.1 操作平台应进行设计计算,架体构造与材质应满足相关现行国家、行业标准规定。

6.1.2 面积、高度或荷载超过本规范规定的,应编制专项施工方案。

6.1.3 操作平台的架体应采用钢管、型钢等组装,并应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017及相关脚手架行业标准规定。平台面铺设的钢、木或竹胶合板等材质的脚手板,应符合强度要求,并应平整满铺及可靠固定。

6.1.4 操作平台的临边应按本规范第4.3节的规定设置防护栏杆,单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400㎜的扶梯。

6.1.5 操作平台投入使用时,应在平台的内侧设置标明允许负载值的限载牌,物料应及时转运,不得超重与超高堆放。

6.4悬挑式操作平台

6.4.1 悬挑式操作平台的设置应符合下列规定:

1 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上,且应可靠连接;

2 未经专项设计的临时设施上,不得设置悬挑式操作平台;

3 悬挑式操作平台的结构应稳定可靠,且其承载力应符合使用要求。

6.4.2 悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m,承载力需经设计验收。

6.4.3 采用斜拉方式的悬挑式操作平台应在平台两边各设置前后两道斜拉钢丝绳,每一道均应作单独受力计算和设置。

6.4.4 采用支承方式的悬挑式操作平台,应在钢平台的下方设置不少于两道的斜撑,斜撑的一端应支承在钢平台主结构钢梁下,另一端支承在建筑物主体结构。

6.4.5 采用悬臂梁式的操作平台,应采用型钢制作悬挑梁或悬挑桁架,不得使用钢管,其节点应是螺栓或焊接的刚性节点,不得采用扣件连接。 

当平台板上的主梁采用与主体结构预埋件焊接时,预埋件、焊缝均应经设计计算,建筑主体结构需同时满足强度要求。

6.4.6 悬挑式操作平台安装吊运时应使用起重吊环,与建筑物连接固定时应使用承载吊环。

6.4.7 当悬挑式操作平台安装时,钢丝绳应采用专用的卡环连接,钢丝绳卡数量应与钢丝绳直径相匹配,且不得少于4个。钢丝绳卡的连接方法应满足规范要求。建筑物锐角利口周围系钢丝绳处应加衬软垫物。

6.4.8 悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧;外侧应安装固定的防护栏杆并应设置防护挡板完全封闭。

6.4.9 不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上人。 

6.4.10 悬挑式操作平台的构造和设计应符合本规范附录C的规定。

附录C 悬挑式操作平台的设计

a)平面图 b)侧面图

图C.0.1-1 斜拉方式的悬挑式操作平台(单位:mm)

1-梁面预埋件;2-吊环;3-钢丝绳镶拼成环状;4-电焊连接;5-[10与[16上口平;6-两套卸甲连接;7-钢丝绳镶拼;8-钢丝绳(6×37φ21.5);9-栏杆与[16焊接;10-每根钢丝用三只钢丝夹具(型号YT-22);11-花篮螺栓(OO型3.0#);12-安全网;13-起重吊钩;14-[20槽钢;15、19-[12槽钢;16、17-[16槽钢;18-?25A3钢吊环;20-10厚钢板与[20焊接

a)平面图             b)侧面图 

图C.0.1-2 下支承方式的悬挑式操作平台(单位:mm)

1-梁面预埋件;2-栏杆与[16焊接;3-斜撑杆

C.0.1 悬挑式操作平台(图C.0.1-1、图C.0.1-2)应采用型钢作主梁与次梁,满铺厚度不应小于50mm的木板或同等强度的其他材料,并应采用螺栓与型钢固定。

C.0.2悬挑式操作平台的平台板下次梁应按下式计算:

1 恒荷载(永久荷载)中的自重,采用槽钢[10时以0.1kN/m计,铺板以0.4kN/㎡计;施工可变荷载以1.5kN/㎡。按次梁承受均布荷载考虑,依本规范附录B公式(B.0.1-1)计算弯矩。当次梁带悬臂时,按下式计算弯矩设计值:

式中: m—— 悬臂长度(m);

  Lx——次梁两端搁支点间的跨度(m);

λ——悬臂长比值。

2 以上项弯矩值按本规范附录B公式(A.0.2-2)计算次梁弯曲强度。

C.0.3 次梁下主梁计算:

1 外侧主梁和钢丝绳吊点作全部承载计算,按本规范附录B公式(B.0.2)计算外侧主梁弯矩值。主梁采用[20槽钢时,自重以0.26kN/m计。当次梁带悬臂时,按下式计算次梁所传递的荷载:

式中:R外——次梁搁置于外侧主梁上的支座反力,即传递于主梁的荷载(N)。

2 将次梁所传递的荷载以集中荷载作用于主梁产生的弯矩设计值,加上主梁自重荷载产生的弯矩设计值,将上项弯矩按本规范附录A公式(A.0.2-2)计算外侧主梁弯曲强度。

C.0.4 钢丝绳验算:

1 钢丝绳按下式计算所受拉力标准值:

式中:T——钢丝绳所受拉力标准值(N);

   Q——主梁上的均布荷载标准值(N/m);

   Ly——主梁的计算跨度(m);

   α——钢丝绳与平台面的夹角,当夹角为45°时,

sinα=0.707;为60°时,sinα=0.866。

2 钢丝绳的拉力按下式验算钢丝绳的安全系数K:

式中: Ss——钢丝绳的破断拉力,取钢丝绳的破断拉力总和乘以换算系数(N);

[K]——作吊索用钢丝绳的安全系数,定为8。

C.0.5 下支承斜撑计算:

式中:N——杆件的轴心压力(N);

φx——受压构件的稳定系数,取截面两主轴稳定系数中的最小者;

Ac——下支承斜撑毛截面面积(mm)。

中华人民共和国行业标准

JGJ59—2011

《建筑施工安全检查标准》

1 总 则

1.0.1 为科学评价建筑施工现场安全生产,预防生产安全事故的发生,保障施工人员的安全和健康,促进文明施工的管理水平,实现安全检查工作的标准化,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于房屋建筑工程施工现场安全生产的检查评定。

1.0.3 建筑施工安全检查除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 保证项目 Assuring items

检查评定项目中,对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目。

2.0.2 一般项目 General items

检查评定项目中,除保证项目以外的其他项目。

2.0.3 公示标牌 Public signs

在施工现场的进出口处设置的工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌及施工现场总平面图等。

2.0.4 临边 Temporary edges

施工现场内无围护设施或围护设施高度低于0.8m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽、深基础周边等危及人身安全的边沿的简称。

说明:

洞口(四口)防护

在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口孔洞应采取防护措施;

通道口防护应严密、牢固。

3 检查评定项目

3.1 安全管理

3.1.1 安全管理检查评定应符合国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定。

3.1.2 安全管理检查评定保证项目应包括:安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。一般项目应包括:分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。

3.1.3 安全管理保证项目的检查评定应符合下列规定:

1 安全生产责任制

1)工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制;

2)安全生产责任制应经责任人签字确认;

3)工程项目部应有各工种安全技术操作规程;

4)工程项目部应按规定配备专职安全员;

5)对实行经济承包的工程项目,承包合同中应有安全生产考核指标;

6)工程项目部应制定安全生产资金保障制度;

7)按安全生产资金保障制度,应编制安全资金使用计划,并应按计划实施;

8)工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标;

9)按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制,应进行安全生产责任目标分解;

10)应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度;

11)按考核制度,应对项目管理人员定期进行考核。

2 施工组织设计及专项施工方案

1)工程项目部在施工前应编制施工组织设计,施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施;

2)危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案,专项施工方案应有针对性,并按有关规定进行设计计算;

3)超过一定规模危险性较大的分部分项工程,施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证;

4)施工组织设计、安全专项施工方案,应由有关部门审核,施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准;

5)工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施。

3 安全技术交底

1)施工负责人在分派生产任务时,应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底;

2)安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行;

3)安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序,对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底;

4)安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

4 安全检查

1)工程项目部应建立安全检查制度;

2)安全检查应由项目负责人组织,专职安全员及相关专业人员参加,定期进行并填写检查记录;

3)对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单,定人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后,应由相关部门组织复查。

5 安全教育

1)工程项目部应建立安全教育培训制度;

2)当施工人员入场时,工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核;

3)当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时,应进行安全教育培训;

4)施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。

6 应急救援

1)工程项目部应针对工程特点,进行重大危险源的辨识。应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案,并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控;

2)施工现场应建立应急救援组织,培训、配备应急救援人员,定期组织员工进行应急救援演练;

3)按应急救援预案要求,应配备应急救援器材和设备。

3.12 模板支架

3.12.3 模板支架保证项目的检查评定应符合下列规定:

1 施工方案

1)模板支架搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并应按规定进行审核、审批;

2)模板支架搭设高度8m及以上;跨度18m及以上,施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上的专项施工方案应按规定组织专家论证。

4 支架稳定

1) 当支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施;

2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求;

3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。

3.16 施工升降机

3.16.1 施工升降机检查评定应符合现行国家标准《施工升降机安全规程》GB 10055和现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。

3.16.2 施工升降机检查评定保证项目应包括:安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验收与使用。一般项目应包括:导轨架、基础、电气安全、通信装置。

3.16.3 施工升降机保证项目的检查评定应符合下列规定:

1 安全装置

1)应安装起重量限制器,并应灵敏可靠;

2)应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用;

3)对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠;

4)吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行;

5)底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求;

6)SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。

2 限位装置

1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠;

2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、下限位开关安装位置应符合规范要求;

3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m;

4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件;

5)吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠;

6)吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。

5 钢丝绳、滑轮与对重

1)对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立;

2)钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在规范允许范围内;

3)钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书及规范要求;

4)滑轮应安装钢丝绳防脱装置并应符合规范要求;

5)对重重量、固定应符合产品说明书要求;

6)对重除导向轮、滑靴外应设有防脱轨保护装置。

3.16.4 施工升降机一般项目的检查评定应符合下列规定:

1 导轨架

1)导轨架垂直度应符合规范要求;

2)标准节的质量应符合产品说明书及规范要求;

3)对重导轨应符合规范要求;

4)标准节连接螺栓使用应符合产品说明书及规范要求。

3.17 塔式起重机

3.17.3 塔式起重机保证项目的检查评定应符合下列规定:

1 载荷限制装置

1)应安装起重量限制器并应灵敏可靠。当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110%时,应切断上升方向上的电源,但机构可作下降方向的运动;

2)应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠。当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%应切断上升和幅度增大方向的电源,但机构可作下降和减小幅度方向的运动。

4 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳

1)吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完整可靠,吊钩的磨损、变形应在规定允许范围内;

2)滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完整可靠,滑轮、卷筒的磨损应在规定允许范围内;

3)钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内,钢丝绳的规格、固定、缠绕应符合说明书及规范要求。

5 多塔作业

1)多塔作业应制定专项施工方案并经过审批;

2)任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求。

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012有关条款

8.2.23 基坑监测数据、现场巡查结果应及时整理和反馈。当出现下列危险征兆时应立即报警:

1 支护结构位移达到设计规定的位移限值,且有继续增长的趋势;

2 支护结构位移速率增长且不收敛;

3 支护结构构件的内力超过其设计值;

4 基坑周边建筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降限值,且有继续增长的趋势;

基坑周边建筑物、道路、地面出现裂缝,或其沉降、倾斜达到相关规范的变形允许值;

5 支护结构构件出现影响整体结构安全性的损坏;

6 基坑出现局部坍塌;

7 开挖面出现隆起现象;

8 基坑出现流土、管涌现象。

国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009)有关条款

国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009)有关条款

《建筑施工安全技术统一规范》关于规定

7 建筑施工安全技术监测与预警及应急救援

7.1 建筑施工安全技术监测与预警

7.1.1 建筑施工安全技术监测与预警应根据危险等级分级进行,并满足下列要求:

1 Ⅰ级:采用监测预警技术进行全过程监测控制;

2 Ⅱ级:采用监测预警技术进行局部或分段过程监测控制。

条文说明:目前,可按照住房和城乡建设部颁发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的要求,根据发生生产安全事故可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、生产不良社会影响),采用分部分项工程的概念。超过一定规模的、危险性较大的分部分项工程可对应于Ⅰ级危险等级的要求,危险性较大的分部分项工程可对应于Ⅱ级危险等级的要求,这样做可以较好地与现行管理制度衔接。

行业标准《建筑施工升降机设备设施检验标准》JGJ305-2013

7 施工升降机

7.2 检验内容及要求

7.2.11 导轮、背轮 、安全挡块应符合下列规定:

1 导轮连接及润滑应良好,无明显侧倾偏摆;

2 背轮安装应牢靠,并应贴紧齿条背面,润滑应良好,无明显侧倾偏摆;

3 安全挡块应可靠有效。

以下内容为系统自动转化的文字版,可能排版等有问题,仅供您参考:

建筑施工重大安全隐患防治、重大安全事故 (危险源)防范、施工安全规范培训 1 / 92 目 次 1 住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2015 年工作要点………………3 2 关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动的通知……5 3 房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法……7 4 建筑施工安全生产标准化考评暂行办法…………9 5 房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定…………14 6 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法…………………16 7 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则…………………20 8 危险性较大的分部分项工程安全管理办法………………………26 9 标准、规范关于脚手架的强制性条文及有关条款…………………………31 10 中华人民共和国安全生产法(2014 年修订)有关条款…………………………44 11 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》…………………………49 12 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》…………………………57 13 《建筑施工高处作业安全技术规范》 …………………………70 14 《建筑施工安全检查标准》……………………………75 15 《建筑基坑支护技术规程》…………………………………79 16 《建筑基坑工程监测技术规范》……………………………80 17《建筑施工安全技术统一规范》……………………………………83 18《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》……………………83 19《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》……………………87 20 《建筑施工升降机设备设施检验标准》…………………………92 住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2015 年工作要点 2 / 92 关于印发《住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2015 年工作要点》 的通知 建质综函[2015]11 号 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规委) ,新疆生产建设兵团建 设局: 现将《住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2015 年工作要点》印发 给你们。请结合本地区、本部门的实际情况,安排好今年的工程质量安全监管 工作。 附件:住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2015 年工作要点 中华 人民共和国住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2015 年 2 月 9 日 住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2015 年工作要点 2015 年,工程质量安全监管工作的总体思路是:认真贯彻落实党的十 八大、十八届三中和四中全会精神,按照全国住房城乡建设工作会议部署要求, 以工程质量治理为主线,以建筑安全生产为底线,以技术进步为支撑,夯实工 程质量安全监管基础,努力推动全国工程质量安全水平稳步提升。 一、扎实推进工程质量治理两年行动,严格落实质量终身责任。一是 督促各地认真落实两年行动各项部署。组织召开全国工程质量治理两年行动现 场会和经验交流会,充分发挥市、县质量监督机构作用。二是严厉打击工程质 量违法违规行为。开展两年行动督查,加大随机检查力度,对发现的违法违规 行为和严重质量问题及时予以通报和曝光。三是严格落实五方主体项目负责人 质量终身责任。督促各地按月报送工程质量终身责任制落实情况,进一步加大 质量事故质量问题查处和责任追究力度。四是继续深入开展工程质量专项治理。 积极推进工程质量管理标准化,推行样板间制度,开展住宅工程质量常见问题 专项治理示范工程创建活动。继续深入开展房屋建筑工程勘察设计质量专项治 理,认真落实施工图审查制度。五是