综合住宅小区的排水工程的做法

本工程给排水安装工程,主要包括生活给水管道系统、热水管道系统、排水管道系统、雨水排水系统。本工程为综合住宅小区,生活给水管道采用纳米抗菌不锈钢塑料复合管,采用热熔或法兰连接;压力排水管道采用涂塑钢管,丝扣连接;雨水排水管道采用承压塑料排水管,承插胶水粘接;污水立管道采用UPVC排水管、干管采用柔性铁排水管,法兰胶圉连接;空调冷凝水管采用UPVC排水管。

1、给排水安装工程施工顺序

1)给排水管道安装施工顺序为:从下向上进行施工,主z管→干管→支管→试压→油漆→保温→与设备连接。

2)给水设备安装施工顺序:

按设计图进行基础验收→放线→设备拖运吊装→设备就位→设备校正→清洗→装配→单机试车。

2、给排水安装施工前准备

1)资料的准备:认真收集与给排水安装工程有关的施工及验收规范、施工图纸、标准图集、质量验评标准等。

2)给排水施工技术员,开工前认真熟悉施工图纸,核对管道的标高、坐标有无矛盾,并形成读图记录,作为图纸会审的记录。

3)做好施工技术交底,针对给排水工程特点,在操作方法、安全事项、质量要求、自检记录、限额领料等方面,编制详细的施工技术方案,以保证暖卫安装工程施工顺利进行。

操作方法:班组在施工过程中,按设计图纸的要求、技术变更通知书、给排水安装工程施工及验收规范、质量检验评定标准等要求进行施工。

安全注意事项:施工人员必须严格遵守国家安全劳动保护法,所有进入施工现场人员,要接受安全教育、防火教育,学习安全法规,并做好记录。

质量要求:给施工班组和施工人员下达月生产任务时,同时下达质量要求和技术标准,写明所做工作的安装规范及验收标准,并作为考核安装工人的标准。

自检记录:对施工班组应下达自检记录要求。施工班组生产的产品,要依据设计图、施工规范、质量检验评定标准进行自检,并写明工作部位,以便施工员复检,自检记录由施工班组长交施工员存档。

限额领料:是专业施工人员依照设计图、损耗量对班组实行材料领用的控制手段,并用专业表格反映出来。专业施工人员根据当月的生产情况,将班组当月所需的主材、辅材下达限额领料单给材料部门,以控制材料浪费。

3、UPVC承压塑料排水管道安装的施工方法和技术措施

1)工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固

定→封堵洞口→闭水试验→通水试验→通球试验→竣工验收。

2)安装准备

材料准备:UPVC塑料管内外表层应光滑、无气泡、裂纹,管壁厚薄应均匀致,直管段挠度不大于1%,管件造型应规矩、光滑、无毛刺;所购材料必须有合格证件;选用胶水与管材、管件应是同一生产厂家。

工具准备:手电钻、电锤、钢锯、铣口器、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、线坠等。

3)预制加工

根据图纸并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工图。根据草图量好管道尺寸,进行断管,断口平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣15度角。粘接前应对承插口先做插入试验,不得全部插入,一般为承口深度的3/4。试插合格后,用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至1分钟即可粘接牢固,粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净,多口粘接时注意预留口方向。

4)UPVC排水干管的安装

根据设计图纸要求坐标、标高,预留槽洞或预埋套管。采用支、吊、托支架时,应按设计要求的坐标、标高及坡向作好支架。UPVC 塑料排水管横管上支架设置必须符合下表规定,且支架间距均匀,布置美观。干管施工条件具备时,将预制加工的管段,按编号运至安装部位,各管段粘连时,必须按粘连工艺依次进行。全部粘连后管道要直且坡度均匀,各预留口位置准确,最后把各预留口封严,以防杂物掉入管内而堵管。

以下内容为系统自动转化的文字版,可能排版等有问题,仅供您参考:

综合住宅小区的排水工程的做法 本工程给排水安装工程,主要包括生活给水管道系统、热水管道 系统、排水管道系统、雨水排水系统。本工程为综合住宅小区,生活 给水管道采用纳米抗菌不锈钢塑料复合管,采用热熔或法兰连接;压 力排水管道采用涂塑钢管,丝扣连接;雨水排水管道采用承压塑料排 水管,承插胶水粘接;污水立管道采用 UPVC 排水管、干管采用柔性 铁排水管,法兰胶圉连接;空调冷凝水管采用 UPVC 排水管。 1、给排水安装工程施工顺序 1)给排水管道安装施工顺序为:从下向上进行施工,主 z 管→干 管→支管→试压→油漆→保温→与设备连接。 2)给水设备安装施工顺序: 按设计图进行基础验收→放线→设备拖运吊装→设备就位→设备 校正→清洗→装配→单机试车。 2、给排水安装施工前准备 1)资料的准备:认真收集与给排水安装工程有关的施工及验收规 范、施工图纸、标准图集、质量验评标准等。 2)给排水施工技术员,开工前认真熟悉施工图纸,核对管道的标 高、坐标有无矛盾,并形成读图记录,作为图纸会审的记录。 3)做好施工技术交底,针对给排水工程特点,在操作方法、安全 事项、质量要求、自检记录、限额领料等方面,编制详细的施工技术 方案,以保证暖卫安装工程施工顺利进行。 操作方法:班组在施工过程中,按设计图纸的要求、技术变更通 知书、给排水安装工程施工及验收规范、质量检验评定标准等要求进 行施工。 安全注意事项:施工人员必须严格遵守国家安全劳动保护法,所 有进入施工现场人员,要接受安全教育、防火教育,学习安全法规, 并做好记录。 质量要求:给施工班组和施工人员下达月生产任务时,同时下达 质量要求和技术标准,写明所做工作的安装规范及验收标准,并作为 考核安装工人的标准。 自检记录:对施工班组应下达自检记录要求。施工班组生产的产 品,要依据设计图、施工规范、质量检验评定标准进行自检,并写明 工作部位,以便施工员复检,自检记录由施工班组长交施工员存档。 限额领料:是专业施工人员依照设计图、损耗量对班组实行材料 领用的控制手段,并用专业表格反映出来。专业施工人员根据当月的 生产情况, 将班组当月所需的主材、 辅材下达限额领料单给材料部门, 以控制材料浪费。 3、UPVC 承压塑料排水管道安装的施工方法和技术措施 1)工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固 定→封堵洞口→闭水试验→通水试验→通球试验→竣工验收。 2)安装准备 材料准备:UPVC 塑料管内外表层应光滑、无气泡、裂纹,管壁厚 薄应均匀致,直管段挠度不大于 1%,管件造型应规矩、光滑、无毛 刺;所购材料必须有合格证件;选用胶水与管材、管件应是同一生产 厂家。 工具准备:手电钻、电锤、钢锯、铣口器、活扳手、手锤、水平 尺、套丝板、线坠等。 3)预制加工 根据图纸并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工图。 根据草图量好管道尺寸,进行断管,断口平齐,用铣刀或刮刀除掉断 口内外飞刺,外棱铣 15 度角。粘接前应对承插口先做插入试验,不 得全部插入,一般为承口深度的 3/4。试插合格后,用毛刷涂抹粘接 剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口 稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约 30 秒至 1 分钟即可粘接牢固, 粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净,多口粘接时注意预留口方向。 4)UPVC 排水干管的安装 根据设计图纸要求坐标、标高,预留槽洞或预埋套管。采用支、 吊、托支架时,应按设计要求的坐标、标高及坡向作好支架。UPVC 塑料排水管横管上支架设置必须符合下表规定,且支


  • 与《综合住宅小区的排水工程的做法》相关:
  • 浅谈住宅小区排水工程
  • 住宅小区道路排水工程施工组织设计
  • 居住小区室外排水工程设计
  • 住宅小区道路及排水工程施工组织设计
  • 本站网站首页首页教育资格全部考试考试首页首页考试首页职业资格考试最近更新儿童教育综合综合文库22文库2建筑专业资料考试首页范文大全公务员考试首页英语首页首页教案模拟考考试pclist学路首页日记语文古诗赏析教育教育资讯1高考资讯教育头条幼教育儿知识库教育职场育儿留学教育高考公务员考研考试教育资讯1问答教育索引资讯综合学习网站地图学习考试学习方法首页14托福知道备考心经冲刺宝典机经真题名师点睛托福课程雅思GREGMATSAT留学首页首页作文
    免责声明 - 关于我们 - 联系我们 - 广告联系 - 友情链接 - 帮助中心 - 频道导航
    Copyright © 2017 www.xue63.com All Rights Reserved